请教数据中心计算问题--急!!
wulijun-cq
wulijun-cq Lv.2
2008年03月27日 20:07:42
只看楼主

问题如下:1.现有600m2数据中心,业主要求750w/m2,数据中心用电为600x750=450kw,UPS设置为4台400kv a组成2N系统,对于计算变压器的负荷,数据中心折算到每台变压器(也采用2N系统)的容量是按照2x400x0.8=640k w来考虑还是按照450KW来考虑?还是450/2=225kw?还是640/2=320kw? 2.我个人认为:在正常状态下,计算入每台变压器的容量应为450/2=225kw,但线路和开关应按照640KW来敷设,那么 可以保证一台变压器故障状态下,切除**负荷,保证任一台变压器可以与UPS的容量匹配,并带动数据中心的用电;

问题如下:

1.现有600m2数据中心,业主要求750w/m2,数据中心用电为600x750=450kw,UPS设置为4台400kv a组成2N系统,对于计算变压器的负荷,数据中心折算到每台变压器(也采用2N系统)的容量是按照2x400x0.8=640k w来考虑还是按照450KW来考虑?还是450/2=225kw?还是640/2=320kw?

2.我个人认为:在正常状态下,计算入每台变压器的容量应为450/2=225kw,但线路和开关应按照640KW来敷设,那么 可以保证一台变压器故障状态下,切除**负荷,保证任一台变压器可以与UPS的容量匹配,并带动数据中心的用电;

3.我不明白计算变压器容量时,对于数据中心是根据UPS还是根据750w/m2来计算?我认为应根据750w/m2来计算,审 图公司的意见是变压器带不动UPS.

4.我不明白计算柴油发电机容量时,对于数据中心是根据UPS容量还是根据750W/M2来计算,审图公司意见是柴油发电机带不 动UPS.

5.不明白计算变压器容量时,正常情况下,为何每台变压器要按照640KW来考虑?而不是320kw或225kw?2N系统真正 的意义是不是故障状态下,任何一台变压器均能带动数据中心的负荷,我理解错了么?
wulijun-cq
2008年03月27日 20:09:29
2楼
自己顶下,高手帮忙...
回复
fjpdi
2009年09月25日 09:54:07
3楼
个人认为
1、单台变压器容量应按照640KW考虑;
2、油机容量与UPS系统容量应按照1.5~2倍考虑;
3、每台变压器要按照640KW考虑,就是为了在单台变压器故障状态下,另一台变压器能带动数据中心的负荷。
不知道上面观点对不对,还请其他专家论证:lol
回复
宛龙九八
2010年03月31日 22:16:28
4楼
配电变压器的容量应考虑UPS自身的损耗、UPS配套蓄电池的充电,在负载450/(0.8*0.9)=625kVA,可选两台400kVA的UPS,UPS损耗按负载的0.1,即45kW,蓄电池充电负荷按UPS容量的20%,功率因数0.8考虑,两台共需2×400×20%×0.8=128kW,则共计变压器有功负载450+45+128=633kW,则单台变压器按640kW考虑是可以的,另外设计数据中心时,一般考虑变压器负载率在80%左右为宜。
在这里2台UPS组成一个N,才可满足600平米数据中心全部负载供电需求,要满足2台UPS需求,变压器应按2台UPS总的负载考虑选型,要配置2N系统就应选用两台这种规格的变压器互为暗备用,才能保证一台变压器可以带整个数据中心的负载,尽管正常运行时变压器负载率只有不到50%,如果按320kW选变压器,则不能满足全部负载的供电需求,上面讲一台变压器故障时切除一半IT负载的想法违背数据中心对供电可靠性和可用度的要求,业主绝对不会同意的

[ 本帖最后由 liq437957 于 2010-3-31 22:17 编辑 ]
回复
wangduoadam
2011年06月22日 11:05:20
5楼
期待高手解决
回复
boeing_s
2011年06月22日 11:43:56
6楼
如果你低压供电模式是单母线分段,那么变压器需要考虑带全负载
至于UPS,你只要看计算并机容量,不需要把每台UPS的容量都加在一起作为变压器容量的计算依据
最后我很好奇的是,你的变压器除了UPS什么都不带么?没有机房空调,没有动力,没有照明等等。同样的问题也会牵涉到柴油发电机的容量计算。
我们曾经做过一个类似的项目,4台625KVA UPS,两两并机然后在负载端进行末端切换,实际只计算了625KVA的容量。但是因为还存在大量其它的负载,所以根本不存在变压器是不是能带动UPS的问题。低压系统采用的是单母线分段,当然会自动脱扣一些非重要负载比方说泛光照明,宿舍空调等等,但是UPS和相关的保障设备是全部需要保证的。油机光保障UPS也是没意义的,不光数据机房离开空调没法工作,UPS本身没有空调,短时间内就会超温报警了。
回复

相关推荐

APP内打开