工程地质勘察报告、设计施工图纸、竣工资料等设计施工资料是在对既有结构进行检测鉴定时需要搜集、参考的重要资料,但是在工作实践中,时常会发生由于建设年代久远、使用单位保存不善等原因,导致部分或全部设计施工资料缺失的现象。而设计施工资料缺失将会同时给检测鉴定的委托方和检测鉴定单位带来重大影响。
01 对委托方
对于检测鉴定的委托方来说,设计施工资料缺失产生的最重要的影响就是会 直接导致检测鉴定费用的大幅上涨,且检测鉴定过程对结构损伤较大,后期维护难度加大 。
费用方面, 根据图纸资料缺失情况,鉴定费用将乘以1.3~3.0的调整系数。
打个比方,如果设计施工资料齐全的情况下,某个结构的鉴定费用为100万元,那么,图纸全部缺失的话,鉴定费用将直接翻三倍,达到300万元。
02 对检测鉴定单位
对检测鉴定单位而言,设计施工资料的缺失将导致 工作量成倍上涨,鉴定成本提高,承担的风险提高 。
可能有朋友会有疑问,为什么图纸缺失会造成鉴定费用上涨这么高?这是因为图纸缺失会导致我们的 工作量至少成倍上涨 ,开展检测鉴定工作的 成本提高 ,并且要 承担更高的风险 。
《民用建筑可靠性鉴定标准》 GB50292第4.3.4条规定:
《工业建筑可靠性鉴定标准》 50144中第4.2.5条规定:
由此可知, 当图纸资料齐全、完整时,可仅进行校核性检测或抽样复核,但当缺少图纸资料或有怀疑时,则应进行现场详细测量 ,这必然要求抽检数量增加、调查检测内容增加、检测过程也需更加详细,如对图纸资料缺失部分的结构需进行重点检查和检测,以完善图纸资料缺失的部分内容,为后续建模计算、鉴定评级等提供依据。而这种详细测量,不仅要求抽检数量增加、且难以保证所有构件的情况调查清楚,这必然导致工作量的大幅上涨,承担的风险也提高。
以混凝土抗压强度检测为例, 图纸齐全时 ,可以从图纸获悉混凝土构件的设计抗压强度, 现场检测时 可将除底层和顶层外构件类型相同、强度等级相同的 2-3层 构件划分为一个检测批, 采用回弹法等间接方法 (使用这些方法时还需满足相应的使用条件)对抗压强度进行抽检, 是否进行钻芯法进行强度修正依据业主要求、相关标准规定及抽检构件抗压强度情况等综合决定 。
但 若图纸缺失 ,则 通常将每个楼层同类构件划分为一个检测批 ,且由于间接方法检测混凝土抗压强度存在准确度较低的缺陷, 通常需进一步用钻芯法来检测混凝土抗压强度 。由此导致 检测数量、钻芯取样数量增加 ,且现场钻取芯样、后期将芯样送往专业实验室进行抗压强度测试两项工作增加了取样、运输、试验成本, 工期将延长至少两周 。
而且, 若结构形式复杂、经过多次改造或者结构原设计就采用了多种材料强度 ,则有可能会导致检测鉴定单位 很难完全准确掌握 该结构所有构件的材料强度,导致结构存在的 某些安全隐患被遗漏 ,自然也就增加了检测单位的工作难度,同时 提高了承担的风险 。
再如,进行钢筋配置检测时 , 若图纸齐全 ,通常可将 不多于3个连续楼层 中类型相同的同类构件 划为一个检测批 ,采用钢筋探测仪探测混凝土构件的钢筋配置, 配合局部剔凿验证 ,并与原设计图纸进行比对,即可判断该构件的钢筋配置是否与原设计相符。
若图纸缺失 ,则 通常将每个楼层同类构件划分为一个检测批 ,且 需大量采用剔凿混凝土保护层 的方式检查构件钢筋配置情况,自然会导致工期延长、费用增加、工作难度加大。
但是, 采用局部剔凿的方式 只能明确构件的主要受力钢筋配置情况, 对于一些构造钢筋的配置情况难以全面、准确了解 ; 而且若结构形式复杂、构件种类繁多,则很难保证将所有构件的钢筋配置情况全部调查清楚 。
结构设计资料缺失还会在结构布置检查、构件截面尺寸检测、结构使用历史情况调查等各方面给检测鉴定工作造成困扰,因篇幅所限,不再一一列举。
03 总结
设计施工资料是建筑结构全生命周期的重要参考资料,一旦遗失,将会对建筑结构的检测鉴定产生严重的不利影响,直接导致鉴定费用大幅上涨,并且增加检测鉴定单位的工作量、作业成本和要承担的风险。因而, 为了维护委托方和检测鉴定单位的共同利益,请业主妥善保存建筑结构的设计施工资料,如设计施工图纸、工程地质勘察报告、引用的图集、检测鉴定报告、加固设计图纸 等,不要遗失,更不要销毁。