提要:通过对几个工程实例的调查,说明目前工程设计中普遍存在设计选用的供回水温度高于实际运行中供回水温度,以及由此引起的各种问题,并探讨了造成这类问题的原因及相应的预防措施。 关键词:设计温度流量 1、引言目前在民用建筑采暖工程中,普遍存在着设计选用供回水温度高、温差大、流量小,而实际运行确是供回水温度低、温差小、流量大的现象,造成了设计散热量小、管径小、流量小,不能满足实际的小温差,大流量的运行,以至室内温度达不到设计要求。本文从几个工程实例入手,对工程设计中选用的供回水温度,温差与实际运行中的供回水温度、温差相差太大,造成的各种问题及如何避免这些问题进行了探讨。
提要:通过对几个工程实例的调查,说明目前工程设计中普遍存在设计选用的供回水温度高于实际运行中供回水温度,以及由此引起的各种问题,并探讨了造成这类问题的原因及相应的预防措施。
关键词:设计温度流量
1、引言
目前在民用建筑采暖工程中,普遍存在着设计选用供回水温度高、温差大、流量小,而实际运行确是供回水温度低、温差小、流量大的现象,造成了设计散热量小、管径小、流量小,不能满足实际的小温差,大流量的运行,以至室内温度达不到设计要求。本文从几个工程实例入手,对工程设计中选用的供回水温度,温差与实际运行中的供回水温度、温差相差太大,造成的各种问题及如何避免这些问题进行了探讨。
2、运行调查
2.1齐齐哈尔市红星南小区6#楼,建筑面积 8062平方米地上九层民用住宅,自运行两年来居民不断反应室内温度低无法正常生活,为此我们对该项工程进行了调查。本工程设计室内外温度及各种参数均波照民用建筑吸通设计规范及中国建筑出版社出版的供暖通风设计手册进行计算。下面对其设计进行简单的分析:按规范选取系统供水温度th=95℃,回水温度t4=70℃,供回水温差△t=25℃,进行热负核,水力计算。
..................
..................
有需要的可以戳下面链接
推荐资料: