一、d1 点故障A、d1点相间故障1、故障发生在10kV培训甲线线路上。2、保护动作情况:1)瞬时保护动作(或者保护动作)跳开701开关,将故障点d1切除。2) 701开关拒动,#1 主变变低I段跳10kV母联开关(正常情况下,10kV 母联开关在分闸位置),闭锁10kV母联备自投装置,#1主变变低II段跳501开关,故障点d1隔离。3) 501开关拒动,#1 主变变低I段跳10kV母联开关(正常情况下,10kV 母联开关在分闸位置),闭锁10kV母
一、d1 点故障
A、d1点相间故障
1、故障发生在10kV培训甲线线路上。
2、保护动作情况:
1)瞬时保护动作(或者保护动作)跳开701开关,将故障点d1切除。
2) 701开关拒动,#1 主变变低I段跳10kV母联开关(正常情况下,10kV 母联开关在分闸位置),闭锁10kV母
联备自投装置,#1主变变低II段跳501开关,故障点d1隔离。
3) 501开关拒动,#1 主变变低I段跳10kV母联开关(正常情况下,10kV 母联开关在分闸位置),闭锁10kV母
联备自投装置,#1 主变变低II段跳501开关(501开关拒动),#1 主变变低II段跳1101开关,将故障点d1隔离。
B、d1 点单相接地故障
1、故障发生在10kV培训甲线线路上。
2、保护动作情况:
1) 10kV 培训甲线保护零序保护动作(或者保护动作)跳开701开关,将故障点d1切除。
2) 10kV培训甲线保护零序保护动作后701开关拒动,#1 电阻零序1段1时限跳500开关,10kV 母联闭锁备自
投,#1电阻零序1段2时限跳501开关,将故障点d1隔离。
二、d2点故障
1、故障发生在10kV1M上。
2、保护动作情况:
1) #1主变变低I段跳10kV母联开关(正常情况下,10kV母联开关在分闸位置),闭锁10kV母联备自投装置,#1
主变变低II段跳501开关,将故障点d2隔离。
2) 501开关拒动,#1 主变变低I段跳10kV母联开关(正常情况下,10kV 母联开关在分闸位置),闭锁10kV母
联备自投装置,#1 主变变低II段跳501开关(501 开关拒动),#1 主变变低II段跳1101开关,将故障点d2隔离。
三、d3 (d5)点故障
1、故障发生在#1主变差动保护范围内。
2、保护动作情况:
1) #1主变差动保护动作,跳开501开关、1101 开关,将故障点d3 (d5) 隔离。10kV 母联备自投装置动作合
上500开关。.
2) 1101拒动,110kV 仿真甲线、110kV 仿真乙线对侧距离保护2段动作跳开对侧开关,将故障点d3 (d5)隔离。
四、d4点故障
1、故障发生在#1主变内。
2、保护动作情况:
1) #1主变差动保护、瓦斯动作,跳开501开关、1101 开关,将故障点d4隔离。10kV 母联备自投装置动作合
上500开关。
2) 1101 拒动,110kV 仿真甲线、110kV 仿真乙线对侧距离保护2段(或3段)动作跳开对侧开关,将故障点d3
(d5)隔离。
五、d6点故障
1、故障发生在110kV1M上。
2、保护动作情况:
110kV仿真甲线、110kV 仿真Z .线对侧距离保护2段动作跳开对侧开关,将故障点d6隔离。全站失压。
六、d7点故障
1、故障发生在110kV仿真甲线线路上。
2、保护动作情况:
110kV仿真甲线保护装置动作跳开1511开关,将故障点d7隔离。
注:
根据《广东电网主网调度运行操作管理实施细则》要求:
6.3.7.1原则上不允许不带接地装置和无接地保护运行。
6.3.7.2正常情况下,接地装置和主变压器须对应运行,在转电倒闸操作过程中,允许两台接地装置短
时并列运行。
1、#1主变501开关停送电时,#1小电阻51Z开关操作顺序:
1.1 #1 主变501开关停电时:合上500开关、分开501开关、分开51Z开关
1.2 #1 主变501开关送电时:合上517开关、合上501开关、分开500开关
2、当发生故障时,501开关在分闸位置,且合上10kV母联500开关时,应将#1小电阻53开着西流
3、当10kV母线失压后,若电容在合闸位置,则电容失压保护动作跳开电容开关
相关推荐链接: