夏季房间内的湿度较大时,空气的露点温度较高,当送风温度低于房间内空气的露点温度时,空调出风的百叶风口就会结露、滴冷凝水,特别是在刚开机的一段时间内,这是一个正常的现象。但是,即便是正常现象,漏水有时候回导致地板打湿或者吊顶天花板出现滴水,很是不美观很是麻烦,今天我们要来分析下结露的原因与处理方法。 首先,我们要理解一下什么叫做“露点温度”,露点温度可简单理解为,空气中的水蒸气变为露珠(结露)时的温度叫露点温度。就如同夏天我们从冰箱中拿出冰镇的啤酒,啤酒瓶表面会结露珠一样。当室内机出风口表面温度低于附近空气“露点温度”时,风口表面会出现“冷凝水”,就是我们看到的结露即水珠。
这个季节使用空调,最头疼的就是内机出风口漏水问题。
1、空调区域范围内的空气湿度较大;相对湿度大于60%以上。比如:刚装修好的新房,室内空间空气质量不好,用户开着窗户用空调。(沿海地区夏季及华南地区梅雨季节)。
2、空调区域范围内由于新排风系统设置不合理,排风量过大,产生过大的负压,就是室外空气可以进入室内,使未经过冷却处理的室外热湿空气进入室内,从而提升了空气的湿度及其凝露点(露点不受温度影响,但受压力影响);
3、空调本身采用大温差送风,而对机器本身的送风量与冷量不匹配,导致冷量过大,风量过小;比如:手操器上风速设定为低速,温度设定为16℃(开启除湿模式);再比如:线控器风速设定为高风速,温度设定为16℃,但是室内回风面积不够或滤网过脏。
4、送风口采用铝质材料,金属的导热性能好,使得风口表面温度过低而结露。
5、出风口过大,而对应的风道过窄,风都从出风口“中间”吹出,导致出风口中间与四周产生较大的温差,导致结露。
6、室内机排水出现问题,接水盘中有大量冷凝水被风机带出。
7、软连接与室内机或出风口之前连接有漏风,包括四面出风嵌入机的面板与室内机之间,安装不规范产生间隙导致漏风,漏风可导致局部温差大,从而导致结露。
尽管凝露滴水是正常现象,这可能会导致墙面受潮发霉,甚至墙面涂料脱落,既影响家装美观,也影响空调的使用效果。会造成客户报修和投诉,那么该如何处理?
1、木质风口最不容易结露,但是,木质风口有很多的缺陷发生,不阻燃、容易掉色、易变形等等。
2、其次是ABS材料风口,ABS风口就是一种非常不错的防结露风口,尽量不要用铝合金风口。
3、风口结露一般是室内湿度太大,有人为了换新风,认为开窗开空调室内空气能好一点;开启空调后要记得关紧门窗,避免室外的热湿空气渗透进来,这样随着空调的运行,室内空气中的湿度会逐渐减小,凝露现象也会消失。
我们做过测试,只要开窗同时空调开制冷,10分钟出风口就会结露,像人出汗一样。
你可以演示给客户,来说服他,用空调时不要开窗。
4、室内温度设置高点,刚刚开机的时候,可以设定为26~~28度,一段时间后再调整到自己所希望的温度。
5、调大室内机风速,调大可以加快冷凝器的蒸发,也就是说大风量会加大蒸发器换热,出风口温度不会太低,从而减轻凝露滴水现象,不过这种方式效果不是特别好,而且还会有较大的噪音。
6、如果觉得木质风口比较贵的话,可以在现有的中央空调风口边端内侧贴一层薄PE保温板,增加保温性,减小温差。