a) 泵岀水管道阀门未开启或堵塞:可开启阀门或疏通管道。 -
b) 泵吸水高度超标:降低泵的安装高度或更换吸程大的泵。 -
c) 吸水管、底阀漏气:修复或更换吸水管、底阀。 -
d) 底阀淹没深度不足:底阀淹没深度宜大于进水管直径的1.5倍,不足时应加大入水深度。 -
e) 蜗壳气蚀或磨蚀穿孔:更换蜗壳。 -
f) 叶轮堵塞或密封环磨蚀:清理堵塞叶轮或更换磨蚀叶轮密封环。 -
g) 进水端耐磨环磨损或脱落:磨损超过说明书要求时应更换耐磨环,耐磨环脱落应重新安装。 -
h) 泵轴、轴承、减漏环腐蚀严重:更换腐蚀严重部件。 -
i) 叶轮转向错误:调整电机接线。 -
j) 电机扫膛:更换轴承或电机。 -
k) 并联泵止回阀故障:更换止回阀。
-
a) 填料过紧或叶轮堵塞:放松填料或疏通引水槽。 -
b) 叶轮、轴承、减漏环卡住或锈蚀:拆开泵体清除杂物或除锈处理。 -
c) 泵主轴弯曲:拆下泵轴进行校正或更换泵轴。 -
d) 防水电缆破损:裁剪电缆破损段并重接或更换破损电缆。 -
e) 电源线接线处密封或防水不良:在修复或更换进水影响部件后,重新密封。 -
f) 机械密封磨损严重:在修复或更换进水所影响部件后,更换机械密封。 -
g)O型密封磨损严重:在修复或更换进水所影响部件后,更换O型密封圈。 -
h) 密封处螺栓未拧紧:在修复或更换进水所影响部件后,重新拧紧螺栓。 -
i) 电机绝缘电阻过低:绝缘电阻不合要求时,干燥电机、重新浸泡绝缘漆、重新绕制电机线圈或 更换电机。 -
j) 三相泵的三相电源接线故障:可按以下进行检查,并重新接线: -
1)检查电缆线是否接触不良; -
2) 检查电源和电机是否缺相; -
3) 检查电源三相电压、电流平衡情 况。
-
a) 泵体和吸水管未灌满输送介质:排除底阀故障并灌满输送介质。 -
b) 动水位低于泵进水管:降低泵的安装位置或提高动水位,待动水位高于进水管再启动泵。 -
c) 吸水管破裂:修补或更换吸水管。 -
d) 并联泵止回阀故障:更换止回阀。
2、声音预判
-
a) 电机滚珠轴承损坏或卡顿:更换电机滚珠轴承。 -
b) 泵轴承损坏或叶轮卡死:更换轴承或清理叶轮异物。 -
c) 水泵主轴弯曲或与电机主轴不同心、不平行等:矫正弯曲的水泵主轴或调整水泵与电机的相对 位置。 -
d) 安装不牢或水泵安装过高:调稳水泵或降低水泵的安装高度。 -
e) 进水井液位过低:调节进水液位。 -
f) 吸入口堵塞:疏通泵体吸入口异物。
3、震动预判
-
a) 泵叶轮或轴承受异物卡阻:清理异物。 -
b) 泵叶轮或电机转子的质量分布不均匀:应更换叶轮或电机。 -
c) 泵主轴与电机轴出现偏离:将泵主轴和电动机轴调整至同心。 -
d) 联轴器的螺栓间距不合格:调整联轴器间的间隙。 -
e) 主轴转速接近临界转速:调整主轴转速。 -
f) 泵主轴出现弯曲,转动部位与衬套及轴瓦出现碰触,导致泵轴偏转:更换异常部件。 -
g) 基础底座不结实或螺栓不紧固:加固基础底座及加固螺栓。 -
h) 水泵震动频率与管道震动频率接近而产生共振:可对管道进行加固。
-
a) 汽蚀引发振动:可更换高吸程泵。 -
b) 水流撞击隔舌以及导叶前缘引发振动:调整叶轮出口与泵蜗壳隔舌或是导叶前缘的距离。 -
c) 水井液位过低或泵吸入口堵塞:调节进水液位或疏通泵体吸入口异物。 -
d) 喘振现象:根据泵的说明书要求进行处置。
4、温度预判
-
a) 轴承磨损或卡顿:添加润滑油剂或更换轴承。 -
b) 轴承或电机过载:降低运行功率或更换更大功率水泵。 -
c) 缺少输送介质:确保泵体前后阀门打开,保障足够输送介质高度。
5、电流预判
-
a) 工况异常: 核实现场工况,更换或调整不合工况设施。 -
b) 轴承异常:检查维修或更换轴承。 -
c) 转速超过额定转速: 检查电路电压,降低泵转速。 -
d) 联轴器不同心或泵轴弯曲: 校正或更换泵轴。 -
e) 有杂物堵塞: 清理杂物。 -
f) 电机滚珠轴承损坏: 更换电机的滚珠轴承。 -
g) 水泵扬程采用不当: 换扬程合适的水泵。
6、电气保护元件跳闸预判
-
a) 热继电器触点不良: 更换热继电器。 -
b) 电流整定值设定太小: 增大电流整定值。 -
c) 过载运行: 降低运行功率,若无法排除故障则应更换电机。 -
d) 叶轮有堵塞或卡阻: 疏通引水槽。 -
e) 三相电机缺相运行:重新接线或更换电机。 -
f) 绕组温控线缆破损或折断: 更换损坏部件。
7、控制器报警预判
-
a) 假信号:按复位键。 -
b) 传感器异常:拆线、检查传感器,更换坏件。 -
c) 冷却油室进水: 排空、清理冷却油室,更换密封部件。 -
d) 泵体、底座穿孔: 更换泵。
-
a) 假信号:按复位键。 -
b) 泵控制器异常:按复位键,无法恢复时拆箱检查控制器,更换坏件。 -
c) 传感器异常:更换传感器。 -
d) 轴承移位或损坏等故障:应将泵移至保养维护区域检查轴承,若轴承故障则应维修或更换故障 轴承。
-
a) 假信号:应按复位键。 -
b) 温控开关回路打开:关闭回路。 -
c) 电机过载:降低电机运行频率或关小出口阀门,若无法排除故障则应更换电机。 -
d) 电机绝缘阻值或相间、匝间绝缘异常:更换电机。 -
e) 绕组温控线缆破损或折断:更换损坏部件。 -
f) 三相电动机缺相工作:重新接线