土石坝除险加固防渗处理出现的问题
medivhh
medivhh Lv.2
2008年03月27日 11:49:45
只看楼主

现有一小型水库搞除险加固设计。大坝坝体填土为粘土质砾、粘土质砂,防渗系数不满足规范要求。坝基清基不彻底,有3m厚为低液限粘土和含泥砂砾石层。由于水库所处地区为红砂岩地区,粘土很难取到,单价高达120元/m3。现在拟对高喷防渗墙和砼防渗墙进行方案比较,但不知道高喷单价是多少?大坝最大灌浆深度为20m,应采用何种型式(定喷、摆喷还是旋喷)。另有人提出采用钢筋砼防渗面板,该方案是否可行,请教一下大家了。

2008年03月27日 19:15:49
2楼
钢筋砼防渗面板不能解决坝基清基不彻底、有3m厚为低液限粘土和含泥砂砾石层的问题,只能解决坝体防渗问题。
回复
jxsrzb
2008年03月27日 19:56:09
3楼
含泥砂砾石层不知级配怎么样,砼墙成墙不知用什么工艺能不能造下去.
坝体的高喷以旋喷为妥.单价好象700上下吧,最近我有一个工程用了旋喷心墙.
钢筋砼防渗面板也要处理好坝趾垂直防渗问题,应该可以吧,就是造价怕会比较高.
回复
medivhh
2008年03月28日 10:37:37
4楼
我没说清楚,用钢砼防渗面板,肯定也会搞一个钢砼截水槽,因为透水层不太厚,这个还是可以搞的.
我就是觉得钢砼面板在土坝上基本没什么人用过,是什么原因呢?是造价还是,怕沉陷导致开裂?

对了,请教一下,高喷的时候对于要封堵的涵管要怎么处理比较妥当?
回复
swghyb@co163
2008年03月28日 11:02:43
5楼
我个人意见,由于透水层不太厚,把心墙放到覆盖层以下,直接和岩石基础接连.岩石以下可以采取帷幕灌浆处理,控制到10吕荣以上.施工时注意心墙与基础接触处理就是
回复
jiazhengdao8899
2008年03月30日 22:22:58
6楼
坝基只有3m厚的透水层,两岸坡是否透水,如果不透水的话,我建议采用上游坝坡铺盖土工布防渗方案,坝基渗漏也用挖截渗槽铺土工布,使其形成一个完整的防渗体系,这个方案投资会最省。
回复
lwl990416
2008年03月31日 10:04:37
7楼
建议用砼防渗墙

投资对比要看工程量的


小工程可能按概算走出的单价没人干的

不知道你的大坝渗透系数是多少

还有一种套井加强心墙的办法可以考虑
就是用冲抓钻掏出原心墙土换填合格的粘土
不过这个需要原坝体渗透系数达到一定要求
回复
lwl990416
2008年03月31日 10:08:16
8楼
补充一句

即使粘土120
只要原坝体渗透系数能达到一定的要求
套井回填的投资还是省的
套井回填老便宜了
工艺上也最简单
回复
medivhh
2008年03月31日 11:24:59
9楼
回lw1990416:套井回填的关键在于坝基不好处理,坝基那3m是无法放空的,也就是说那3m高施工时不能保证干燥,到时可能会塌壁。

回jiazhengdao8899:兄弟,你那方案也太省钱了吧,你要这么做,业主肯定不答应的。我们只能搞出一个即有效,又不会太浪费也不会太省钱的法子。
回复
lc102
2010年06月03日 08:07:24
10楼
采用高压喷射灌浆防渗墙较合适,单价300元毎平方米。我从事这方面专业工作20年,可提供咨询、设计、施工服务。手机:13705313902。
回复

相关推荐