钢筋混凝土实体检测方法总结,你掌握好了吗?
无敌欢喜哥
2022年07月15日 09:38:13
来自于建筑施工
只看楼主

同条件养护试块 1)同条件试块,同一强度不得少于3组,不宜少于10组,且每两层至少一组,每2000立方米不少于1组 。 2)同条件养护(即600℃·d同条件养护):日平均温度累计至600℃,但不宜

同条件养护试块


1)同条件试块,同一强度不得少于3组,不宜少于10组,且每两层至少一组,每2000立方米不少于1组 。

2)同条件养护(即600℃·d同条件养护):日平均温度累计至600℃,但不宜

少于14d,不宜大于60d。0℃以下的龄期不计入。

3)等效龄期的测温可采用四时测温或日平均测温方法均可;实际测温记录累计数宜在560~640℃ 之间,将试件送检。

4)同条件养护试件可跨冬期记录。冬期施工时,可采用同条件养护记温,也可采用同转标方法。但应通过监理单位确认。

图片



 回弹


GB50204- - 2015 规定:


结构实体混凝土强度应按不同强度等级分别检验,检验方法宜采用同条件养护试件方法;当未取得同条件养护试件强度或同条件养护试件强度不符合要求时,可采用回弹。

图片


回弹抽样规定

同一混凝土强度等级的柱、梁、墙、板,抽取构件最小数量应符合下表规定,且应分部均匀:

图片

注:1. 不宜抽取截面高度小于300mm于 的梁和边长小于 300mm 的柱。

2. 每个构件应选取不少于5 个测区进行回弹回弹值计算。楼板构件回弹宜在板底进行。



取芯


1、取芯的选定


1 )对同一强度等级的混凝土,选定的测区回弹值,按最小值进行排序,选择

最小的3 处取芯样。其直径宜为 100mm ,且不宜小于混凝土骨料最大粒径的

3倍。

2 )芯样试件的端部宜采用环氧树脂砂浆或聚合物水泥砂浆补平,也可采用硫黄胶泥修补。芯样尺寸偏差应符合有关标准的规定。

3  )结果判定应符合:平均值不小于 88% ,最小值不小于设计值的 80% 可判定合格。




钢筋保护层厚度检测


 GB50204-2015 附录E

1)在混凝土结构完工后进行检测

图片


2) 检测对象和抽取数量);

图片

3)检验方法(多采用非破损法)

图片

图片

图片


图片图片

图片

图片


相关推荐