公路隧道应进行专门的防排水设计, 洞内、洞口与洞外应形成完整的防排水系统。 隧道 防水是为保障隧道运营安全、设备正常 使用 、结构耐久性及美观而采取的防止地下水向洞内渗流的措施。 隧道排水是将隧道内或衬砌背后积水排出洞外的措施。 隧道 施工排水即将隧道施工过程 中 围堰渗 (涌)水 排到隧道外面,以利于施工作业。
公路隧道应进行专门的防排水设计,
洞内、洞口与洞外应形成完整的防排水系统。
隧道
防水是为保障隧道运营安全、设备正常
使用
、结构耐久性及美观而采取的防止地下水向洞内渗流的措施。
隧道
施工排水即将隧道施工过程
中
围堰渗
(涌)水
排到隧道外面,以利于施工作业。
1 、 顺坡排水
施工
为顺坡排水时,宜
尽
早修筑
永久
排水沟并保持畅通;施工为反坡排水时,应采用水泵抽水,工作水泵的排水能力应不小于
1.2 倍
正常涌水量,并应配备备用水泵。主要由两种排水方式:
对 纵坡坡度较大、独头掘进较长的隧道,根据抽水设备扬程,采用多级积水坑接力 式 抽水 ;
对 坡度较 缓 的隧道,采用长距离管道配合积水坑收集一次集中抽排。
洞内施工时应设置临时顺坡排水沟,水沟位置应远离边墙,宜距边墙基脚不小于 1.5m 。
隧道开挖定额中已包含顺坡排水费用,不需要
单独计算
。
2 、 反坡排水
反坡排水即排水方向和隧道纵坡走向相反;可根据距离、坡度、水量和设备等因素布置排水管道,或一次或分段接力将水排出洞外
。接力排水时应在掌子面设置
临时集水坑,并每隔 200m 设置集水坑,通过水泵逐级抽排至洞口,其机械排水能力不小于估算的地下水量的 1.5 倍
反坡排水费用应套选定额
3-1-17
洞内施工排水计算;
包括涌水总量和单位涌水量
两方面
。涌水总量为隧道在施工工期内的涌水总量,单位涌水量为每天
/ 每
小时内的隧道涌水量
。
定额按
10
m3/h
以内
编制
。超过
此排水量时,抽水机台班按下表中调整。
造价编制中,应根据设计图纸提供的隧道正常涌水量,并结合隧道长度、施工进度等综合考虑和计算反坡排水量。
考虑隧道内阶段性涌水不平均的特点,结合隧道实际施工情况,
隧道涌水总量暂按正常涌水量均值的 1.5 倍考虑,单位涌水量暂按较大涌水量考虑, m 3 /d 换算为 m 3 /h 一般按照全天 24h 换算。
3 、洞外 排水工程
洞外排水工程是一个由边坡和仰坡外的截水沟、排水沟和洞口排水沟、涵管组成的排水系统,常采用浆砌片石、现浇混凝土、预制混凝土构件等做成。
要求:
(1)边坡、仰坡外的截水沟、排水沟应于洞口土、石放开挖前完成。
(2)截水沟及排水沟的上游进水口应与原地面衔接紧密或略低于原地面,下游出水口应妥善地引入排水系统。