PART1 报警输入端口介绍 录像机报警输入端口可以接收外部报警源的开关量信号,可以为 常开型 或 常闭型 报警输入。 在录像机接收到报警输入信号后可以进行一系列联动操作,例如
PART1
报警输入端口介绍
录像机报警输入端口可以接收外部报警源的开关量信号,可以为 常开型 或 常闭型 报警输入。
在录像机接收到报警输入信号后可以进行一系列联动操作,例如 联动报警输出、报警弹屏、语音提示 等。常见报警输入设备有 红外探测器、烟感、电子围栏、手报 等。
如录像机支持本地报警输入,则主机背板会有相应报警输入接口,一般常见标注为 数字+地线接口 ,少部分机型标注为IN数字+地线接口(例如IN1,IN2…), 以下图为例:
此设备共有16路报警输入, 分为4组报警输入接口:
? 组1:端口1~4
? 组2:端口5~8
? 组3:端口9~12
? 组4:端口13~16
每组的输入信号地线共用。
PART2
报警输出端口介绍
录像机在配置相应联动输出后,通过报警输出端口可以输出报警信号给外部报警设备,例如联动声光报警器等。
如录像机支持本地报警输出,则主机背板会有相应报警输出接口。报警输出标注有 NO和C;NO,C和NC以及CTRL 12V ,因设备型号不同,支持的报警输出接口类型不同,具体支持哪几种输出接口以实物为准。
以下图为例:
此设备共有3种报警输出接口,其中:
? 四组常开报警输出接口:
组1:端口NO1~C1
组2:端口NO2~C2
组3:端口NO3~C3
组4:端口NO4~C4
?一组常开常闭可选输出接口
组5:端口NO5、C5、NC5,其中NO:常开型报警输出端,C:报警输出公共端,NC:常闭型报警输出端。
? 一组可控电源输出(CTRL 12V、地线),一般通过外接继电器后使用,利用电压的有、无来控制继电器,从而控制报警设备报警。
注意
1. 外部报警设备需有电源供电,NO、C、NC端口所连接的报警输出设备电源需要小于或等于DC12V。
2. 录像机报警输出不能连接大功率负载(不超过1A),在构成输出回路时应防止电流过大导致继电器的损毁。
PART3
本地报警输入联动输出配置
此处以 手报联动声光报警 为例:
步骤一: 先确认手报目前的报警信号类型,下图使用常开接法(NO ,COM端口),接好线后在调试时报警类型设置时需要与实际报警类型对应。
步骤二: 取出录像机附件包中的接线端子,通过接线端子将手报报警输入信号NO端接入录像机报警输入1端口,手报COM端接入报警输入 端口。
步骤三: 录像机报警输出接线,将声光报警器的负极(-端)和电源的负极对接,将声光报警器的正极(+端)接入录像机的NO端,电源的正极接入到录像机的C端,下图以接入的第一端口为例。
步骤四: 进入主机报警设置-报警输入配置界面,选择对应报警输入,启用使能开启,选择对应的报警输入类型,此处选择常开。
步骤五: 联动项配置区域中选择报警输出,开启本地报警使能,选择对应的报警输出,此处选择1,配置完成后点击确定保存即可。此时,如果手报被按下,则声光报警会被触发报警。
END
本篇完