第一章 仪器概要 1. 仪器特点: n 安全可靠 电压输入采用高电压隔离模块,电流输入采用高精度电流互感器使输入信号和测量系统安全隔离。大大提高了LZ-DZ300B的抗干扰能力。 n 使用方便 采用中文界面,简洁的按键操作,用户使用更方便。 n 精度高 符合国标A 级仪器要求。对谐波、三相不平衡度均采用基准算法,无近似计算,采用高精度A/D(16 位),同时采样,采集速率12.8 kHz。
第一章 仪器概要
1. 仪器特点:
n 安全可靠
电压输入采用高电压隔离模块,电流输入采用高精度电流互感器使输入信号和测量系统安全隔离。大大提高了LZ-DZ300B的抗干扰能力。
n 使用方便
采用中文界面,简洁的按键操作,用户使用更方便。
n 精度高
符合国标A 级仪器要求。对谐波、三相不平衡度均采用基准算法,无近似计算,采用高精度A/D(16 位),同时采样,采集速率12.8 kHz。
n 软件功能强
采用DSP+ARM+CPLD 内核,处理速度快,软件功能丰富,使SFN-ZL300B适用于复杂的测试工作和数据处理工作,大大提高了测试效率和水平。
n 通讯接口(RS-232/485,网口)
SFN-ZL300B 电能质量在线监测装置通常采用RS232转RS485通讯。如需通过以太网通讯,需要合同中另行规定。
针2:RS232的发送端
针3:RS232的接收端
针5:RS232的接地端
n 测试参数多
系统频率、三相电压不平衡度、电压偏差、频率偏差、电压基波有效值和真有效值、电流基波有效值和真有效值、视在功率、有功功率、无功功率、2-63次谐波、50次间谐波、功率因数、暂态录波、闪变等电能质量国标规定的参数。
n 大容量存储
在线式电能质量监测装置内置512M 内存,以5分钟为单位存储数据,可以连续存储一年的历史数据。
2.主要用途
n 测量分析公用电网供到用户端的交流电能质量,其测量分析:电压偏差、频率偏差、三相电压不平衡度、电网谐波、间谐波。
n 应用小波变换测量分析非平稳时变信号的谐波。
n 测量分析各种用电设备在不同运行状态下对公用电网电能质量。
n 负荷波动监视:定时记录和存储电压、电流、有功功率、无功功率、频率、相位等电力参数。
n 在线式、多参数、大容量、高精度及近代信号分析理论的应用等特点,使LZ-DZ300B可广泛地应用于输配电、电力电子、电机拖动等领域。
3.测试量程及技术指标
n 频率测量
测量范围:40~65Hz,中心频率50Hz,测量条件:信号基波分量不小于80%F.S.
测量误差: ≤0.02Hz
n 输入电压量程:10-400V
n 输入电流量程:5A
n 基波电压和电流幅值:基波电压允许误差≤0.5%F.S.;基波电流允许误差≤1%F.S.
n 基波电压和电流之间相位差的测量误差:≤0.5°
n 谐波电压含有率测量误差:≤0.1%
n 谐波电流含有率测量误差:≤0.2%
n 三相电压不平衡度误差:≤0.2%
n 电压偏差误差:≤0.2%
n 功率偏差:≤0.5%
第二章.设备布局
1.面板正面图:
2.按键操作:
递增键 |
用于更改数字,数字递增 |
递减键 |
用于更改数字,数字递减 |
上翻键 |
光标向上移动,选择条目 |
下翻键 |
光标向下移动,选择条目 |
返回键 |
返回上一层菜单 |
确定键 |
确认操作命令 |
3 LED指示
面板上共有4个LED指示:从上至下,依次为:
“电源”指示灯亮,表示设备工作电源正常。
“运行”指示灯亮,表示设备运行正常。
“越限”指示灯亮,表示有越限报警。
“通讯”指示灯亮灭交替,表示正在通讯。
4. 开孔尺寸图及后面板布置说明
n L、N为设备电源输入端子。工作电压:AC/DC220V±15%,50Hz。
n 串口:用于与后台软件联机通讯。(本机基本配置为RS232转RS485通讯,如需以太网通讯,需在合同中另行规定。)
n 本设备可测试1通道线路。
有两种接线方式: 三元件接线(三相四线):仪器的后端子Ua、Ub、Uc、Un分别接现场A、B、C三相电压和零线上。*Ia *Ib,*Ic,为电流的输入端,Ia Ib Ic为电流的输出端。两元件接线(三相三线):仪器的后端子Ua、Uc、分别接现场A、C电压 B相电压接后端子Un上,Ub不接。*Ia *Ic,为电流的输入端,Ia Ic为电流的输出端,*Ib、Ib不接。
第三章.开机运行
接通电源进入主菜单画面(如图):
2013年01月16日10时12分30秒 版本号V2.4 |
1 基本电参量 9 暂态录波 2 不平衡及偏差 10 通讯设置 3 闪变测量 11 通道参数设置 4 电压谐波 12 基本报警设置 5 电流谐波 13 谐波报警设置 6 电压间谐波 14 时钟设置 7 电流间谐波 8 报警记录 |
按上翻/下翻键选择菜单 按确认键进入菜单 按返回键退出菜单 |
主菜单用“上翻”“下翻”键移动光标,按“确认”键进入该菜单。
1. 参数设置
u 通讯设置
设置密码 |
00000 |
波特率 |
19200 |
校验 |
偶 |
装置地址 |
000 |
规约 |
103规约15 |
装置地址:为第1通道地址,其它通道地址 按顺序累加 密码:为00001可以进行11--14菜单的设置 |
用“上翻”“下翻”键移动光标,点亮要修改的参数数字项,按“递增”“递减”键更改数字。
“设置密码”本设备出厂时默认设置为00000,不能修改成其他数字。
“波特率”设有19200、9600、4800、2400、1200等选项,按“递增”“递减”键选择
“校验”可以选择无、奇、偶,按“递增”“递减”键进行选择。
“装置地址”可以根据用户需要修改数字。
“规约”设有内部规约、103规约15、103规约25和modbus规约,,按“递增”“递减”键进行选择。
按“确认”键保存设置按“返回”键返回主菜单。
u 通道参数设置
名称 |
|
额定电压 |
57.7V |
额定电流 |
5A |
PT变比 |
0001 |
CT变比 |
0001 |
母线等级 |
6KV |
是否报警 |
否 |
暂态上限 |
000% |
暂态下限 |
000% |
用“上翻”“下翻”键移动光标,点亮要修改的参数数字项,按“递增”“递减”键更改数字, 按“确认”键保存设置,按“返回”键返回主菜单
u 基本报警设置
电压偏差上限 |
000.00V |
电压偏差下限 |
000.00V |
频率偏差上限 |
00.00Hz |
频率偏差下限 |
00.00Hz |
电压总畸变率上限 |
0.00% |
电压不平衡度上限 |
0.00% |
用“上翻”“下翻”键移动光标,点亮要修改的参数数字项,按“递增”“递减”键更改数字和参数,按“确认”保存设置,按“返回”键返回主菜单
u 谐波报警设置
电压谐波 |
|||||||
偶次谐波 |
0.00% |
奇次谐波 |
0.00% |
||||
电流谐波 |
|||||||
02 |
00.00A |
10 |
00.00A |
18 |
00.00A |
||
03 |
00.00A |
11 |
00.00A |
19 |
00.00A |
||
04 |
00.00A |
12 |
00.00A |
20 |
00.00A |
||
05 |
00.00A |
13 |
00.00A |
21 |
00.00A |
||
06 |
00.00A |
14 |
00.00A |
22 |
00.00A |
||
07 |
00.00A |
15 |
00.00A |
23 |
00.00A |
||
08 |
00.00A |
16 |
00.00A |
24 |
00.00A |
||
09 |
00.00A |
17 |
00.00A |
25 |
00.00A |
||
用“上翻”“下翻”键移动光标,点亮要修改的参数数字项,按“递增”“递减”键更改数字和参数,按“确认”保存设置,按“返回”键返回主菜单
2.基本电参量
主要测量现场的电压、电流、功率、功率因数和频率等电参量。其中S表示视在功率,P 表示有功功率,Q 表示无功功率。
电压有效值(V) |
|||
Ua |
Ub |
Uc |
|
实测值 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
相角 |
0.0° |
0.0° |
0.0° |
电流有效值(A) |
|||
Ia |
Ib |
Ic |
|
实测值 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
相角 |
0.0° |
0.0° |
0.0° |
功率及功率因数 |
|||
S(VA) |
P(W) |
Q(Var) |
Cos? |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.000 |
频率 F=50.00Hz |
3.不平衡及偏差
不平衡度指三相电力系统中三相不平衡的程度用电压和电流负序分量与正序分量得方均根百分比表示,分为电压不平衡和电流不平衡。偏差指三相电压的偏差,表示测量值和额定值的差与额定值的百分比。画面表示如下图:
电压不平衡 |
|||
零序 |
正序 |
负序 |
不平衡度 |
0.00V |
0.00V |
0.00V |
0.00% |
电流不平衡 |
|||
零序 |
正序 |
负序 |
不平衡度 |
0.000A |
0.000A |
0.000A |
0.00% |
偏差 |
|||
A相 |
B相 |
C相 |
频率 |
-100.0% |
-100.0% |
-100.0% |
0.00Hz |
按“返回”键退出此画面。
4.闪变测量
闪变是由于电压变化而产生,以波动量化表示,数值越大,波动越大。电压变动与电压变化的持续时间和幅度有关。短时闪变在10分钟内测得,而长时闪变在2小时内测得。
闪变测量 |
|||
电压变动 |
|||
A相 |
B相 |
C相 |
|
实测值 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
短时闪变 |
|||
A相 |
B相 |
C相 |
|
实测值 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长时闪变 |
|||
A相 |
B相 |
C相 |
|
实测值 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5. 电压电流谐波
测量和记录2-63次谐波,。如图所示,以表格的形式显示2-63次谐波的含量,按“上翻”“下翻”键进行翻页。
电压 |
A相 |
B相 |
C相 |
总畸变率 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
基波电压 |
0.00V |
0.00V |
0.00V |
2谐波 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
3谐波 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
4谐波 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
5谐波 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
6谐波 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
7谐波 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
8谐波 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
9谐波 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
10谐波 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
按“返回”键退出此画面。
6.电压电流间谐波
测量和记录50次间谐波,如图所示,按“上翻”“下翻”键进行翻页,按“返回”键退出此画面。
电压间谐波分辨率 1/10 |
|||
序号 |
A相 |
B相 |
C相 |
1 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
2 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
3 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
4 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
5 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
6 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
7 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
8 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
9 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
10 |
0.00V |
0.00V |
0.00V |
7. 报警记录
某一越限定值设为非零值时,出现越限时,显示越限情况。无越限时显示无报警记录,出现报警时进行存储,报警可以存储50条记录。
月日时分秒 报警名称 报警值 |
0106093016 Ua报警 100.00V 0106093016 Ub报警 100.10V 0106093016 Uc报警 100.30V |
第01-03条记录 按递增/递减键翻页 |
按“返回”键退出此画面。
8. 暂态录波
无暂态时显示无暂态记录,发生暂态时进行存储,暂态可以存储50条记录。捕捉时间为20ms。
序号 发生时间 持续时间 |
1 2013-10-16 10:11:30 30000Ms 查看 2 2013-10-16 10:11:30 500Ms 查看 3 2013-10-16 10:11:30 1600Ms 查看 |
共03条记录 按上翻/下翻键选择记录 |
按“返回”键退出此画面。
9. 时钟设置
用“上翻”“下翻”键移动光标,点亮要修改的参数数字项,按“递增”“递减”键更改数字和参数。
年月日 10-01-12 时分秒 11:13:16 |
按“确认”键进行设置。按“返回”键退出此画面。
产品保证
n 本产品自售出之日起一年之内,由于产品质量问题而出现的故障负责免费返厂维修。
n 本公司对售出仪器终身负责维修,只收成本费。
萨凡纳科技(浙江)有限公司
浙江省温州市柳市镇花浃村