什么是1P导轨表-萨凡纳科技(浙江)有限公司
萨凡纳科技
2022年07月12日 15:50:17
只看楼主

单相两线轨道式电能表(1个 模 数 ) 1.1产品功能      该表带有RS485远程抄表功能,该表具有以下可选功能,(带白色背光源,可显示总电量,电流,电压,功率,功率因数,频率等)能精确地计量有功电能.电能表采用大屏幕液晶显示。 1.2安全指导     由于存在不同的情况或要求,本手册不可能包括所有操作本仪器相关的安全事项,但是了解以下的事项对确保您的人身安全以及防止仪器的损害都是非常重要的。这些事项均用三角形安全标志符号高亮标出,具体的符号根据其所标示的潜在危险程度而定。

单相两线轨道式电能表(1个 模 数 )

1.1产品功能

     该表带有RS485远程抄表功能,该表具有以下可选功能,(带白色背光源,可显示总电量,电流,电压,功率,功率因数,频率等)能精确地计量有功电能.电能表采用大屏幕液晶显示。

1.2安全指导

    由于存在不同的情况或要求,本手册不可能包括所有操作本仪器相关的安全事项,但是了解以下的事项对确保您的人身安全以及防止仪器的损害都是非常重要的。这些事项均用三角形安全标志符号高亮标出,具体的符号根据其所标示的潜在危险程度而定。

详情页图片1.png

1.3注意事项

? 必须用绝缘工具

? 不能在有电的情况下进行安装

? 将电表放置在干燥处

? 不要将电表暴露在多灰、多霉、多虫的地方

? 确保使用的电线电流不要超过电表的最大电流

? 使用电表之前确保接线方式是正确的

? 为了防止被电击,不要用手、金属等去直接接触电表的连接夹

? 不要忘记装防护盖

? 只有有资格人员才能对本产品进行安装、维护及维修

? 只有保持铅封及前面板盖的完整才能保证电表的正常工作以 及享受相关的售后服务

? 摔、撞本产品将会损害电表内部精细元件

1.4环境指标

工作湿度:75%;

存储湿度:95%;

精度等级:1级;

工作温度:10°C - +50°C;

存储温度:30°C - +70°C;

国际标准:EC62053-21;

国内标准:B/T17215.321-2008;

防尘防水等级:P 51;

防护绝缘包封仪表类型:Ⅱ。

1.5技术参数及显示类型

型号:DDS (LCD显示)

参比电压: 220V 

工作电压:181/279V AC (3~)

额定电流 (Ib): 5A-30A

最大电流 (Imax): 20A-100A

起动电流:≤0.004b(直接接入)

耐受超载电流:30Imax    0.01s

工作频率:50Hz±10%

内部功耗:≤2W / 10VA

脉冲常数:1000imp

RS485端口:4(A)和5(B)                                                    

数据储存时间 :>20 年

LCD显示类型, 上电后开始显示类型如下:

1 屏显示ID地址                Add         001         

2 屏显示波特率                 bd          9600    

3屏显示表常数                 CoSE        1000imp  

第四屏常显

4屏显示总电量                 00000.0   kWh

 如有需要别的功能电能表屏幕则循环显示          

1.6基本误差

单相平衡负载

0.05Ib            Cosφ = 1        ±1.5%

0.1Ib             Cosφ = 0.5L     ±1.5%

                  Cosφ = 0.8C     ±1.5%

0.1Ib - Imax      Cosφ = 1        ±1.0%

0.2Ib - Imax      Cosφ = 0.5L     ±1.0%  

                  Cosφ = 0.8C     ±1.0%

 

 

1.7产品外形尺寸图

                       

 

   详情页图片2.png料:阻燃 ABS 或 PC   产品尺寸:长90*宽18*高72(mm) 

1.8安装 

详情页3.png

?  应该根据电路中过负荷电流装置、断路器的性能以及当地相关标准规程来选择电表的连接线。

?  在选择外部空气开关或者断路器时,应该符合根据当地的相关标准以及当前建筑的电力设计情况,并且应该将外部空气开关或断路器装在进表线上,用它来作为电表的断电设备,同时注意装在靠近电表的地方以方便操作。

?  在选择外部保险丝、熔断器来作为过载保护装置时,应该符合根据当地的相关标准以及当前建筑的电力设计情况,并且应该将外部保险丝、熔断器装在进表线上以用来作为电表的断电设备,同时注意装在靠近电表的地方以方便操作。

?  本表既可以直接安装在室内也可以置于防水表壳内装在户外。具体情况根据当地的相关标准而定。

?  请装上挂锁或者类似装置来防止窃电。

?  必须将本表安装在防火的墙上。

?  必须将本表装在通风干燥处。

?  当需要将表装在多灰或危险的地方时,务必将表置于保护盒内。

?  电表安装使用前必须测试和铅封并粘贴上合格标志。

?  将本表装在方便读表的地方。

?  当电表装在干扰多的地方时,如多雷区、电焊机、变换器旁,请装上防干扰装置。

?  安装完成后,请封闭电表防止窃电。

请按照下面的接线图进行电表线路的连接。

                                                                                                           

      详情页4.png

接线图

 

 

萨凡纳科技(浙江)有限公司

浙江省温州市柳市镇花浃村


免费打赏

相关推荐