四通换向阀的结构与常见故障解析
傻傻的香蕉
2022年07月12日 14:53:53
来自于制冷技术
只看楼主

一、四通阀结构与组成 电磁四通换向阀是热泵型空调器的重要器件,适用于中央、分体和柜式。采用四通先导阀控制四通主阀,换向可靠。设有防止系统短路的特殊装置。能瞬时换向并可在最小压差下动作,使经过四通阀的压降和泄漏减到最小。 四通阀由三个部分组成:先导阀、主阀和电磁线圈。电磁线圈可以拆卸。先导阀与主阀焊接成一体。下面我们来看一组解刨图:


一、四通阀结构与组成

电磁四通换向阀是热泵型空调器的重要器件,适用于中央、分体和柜式。采用四通先导阀控制四通主阀,换向可靠。设有防止系统短路的特殊装置。能瞬时换向并可在最小压差下动作,使经过四通阀的压降和泄漏减到最小。



四通阀由三个部分组成:先导阀、主阀和电磁线圈。电磁线圈可以拆卸。先导阀与主阀焊接成一体。下面我们来看一组解刨图:



二、四通阀制冷与制热流程

当阀块移动至某一位置时使S-E管口相通,则D-C管口相通,压缩机排气管D排出高温高压气体经C管口至冷凝器, 三通阀E连接压缩机吸气管S,空调器处于制冷状态。



当阀块移动至某一位置时使S-C管口相通, 则D-E管口相通.制热:D-E,S-C相通,压缩机排气管D排出高温高压气体经E管口至三通阔连接室内机蒸发器, 冷凝器C连接压缩机吸 气管S, 空调器处于 制热状态。


三、四通阀结构特点与故障判别


1、中间流量:   由四通阀结构不难发现,当主滑阀处于中间位置状态时,如下图所示,E、S、C三条接管互相串通,有一定的中间流量,此时,压缩机高压管内的冷媒可以直接流回低压管。设计中间流量的目的是当主滑阀处在中间位置时,能起到卸压的作用,避免空调系统受高压破坏。


2、压力差与流量的关系: 四通阀换向的基本条件是活塞两端的压力差(即排气管与吸气管的压力差)(F1-F2)必须大于摩擦阻力f ,否则,四通阀将不会换向。


当左右活塞腔的压力差(F1-F2)大于摩擦阻力f 时,四通阀换向开始,当主滑阀运动到中间位置时,四通阀的E、S、C三条接管相互导通,压缩机排出的冷媒一部份会从四通阀D接管直接经E、C接管流向S接管(压缩机回气口),形成瞬时串气状态。此时,若压缩机排出的冷媒流量远大于四通阀的中间流量损失,高低压差不会有大的下降,四通阀有足够大的换向压力差使主滑阀到位。



如果压缩机排出的冷媒流量不足时,因四通阀的中间流量损失会使高低压差有较大的下降,当高低压差小于四通阀换向所需的最低动作压力差时,主阀阀便停在中间位置,形成串气。


3、造成冷媒流量不足的可能原因。


4、四通阀换向不良的可能原因 。


5、四通阀串气的判别与原因

用手摸四通阀的下面三条管,若均发热,说明四通阀换向未到位,处在中间串气状态。也可以用一小块磁铁,当换向时小磁铁不随之移动,则也说明串气。向系统充入一定量的制冷剂,便可换向到位。


串气的原因:

雾里看吧
2022年07月13日 14:29:19
2楼

感谢楼主分享

回复
懂点点电
2022年07月14日 13:20:47
3楼
很好的科普资料,充分说明了四通阀的换向是需要压缩机的工作来完成的