PP 风管系统安装工艺流程: 施工准备——支吊架制作——支吊架安装——风管排列法兰连接——风管安装—— 部件安装——漏光及漏风检测——复合检验。 PP 风管施工准备 1. 熟悉 PP 风管设计施工图,制作加工前必须到现场实测有关 PP 风管尺寸,并核对图纸中 的相关内容后放样出各 PP
PP 风管系统安装工艺流程:
施工准备——支吊架制作——支吊架安装——风管排列法兰连接——风管安装——
部件安装——漏光及漏风检测——复合检验。
PP 风管施工准备
1. 熟悉 PP 风管设计施工图,制作加工前必须到现场实测有关 PP 风管尺寸,并核对图纸中
的相关内容后放样出各 PP 风管管段、 PP 风管管件的规格尺寸,对各规格型号 PP 风管及配
件进行汇总记录,以便加工需要。
2.. 加工作业场地应通风良好、光线充足,并应避免阳光直射。操作平台、堆放成品及半成品
的场地要求平整、干净,能够防雨雪、防阳光直射。
3. 备足符合质量要求的 PP 风管辅材,配备好施工工具。
PP 风管安装:
1. PP 风管接长吊装:根据施工现场的情况,可以把 PP 风管一节一节地放在支架上逐节连接,
也可以在地面连成一定长度,然后采用整体吊装法就位。边长或直径大于 1250mm 的 PP 风
管吊装时不得超过 2 节边长或直径小于 1250mm 的 PP 风管组合吊装时不得超过 3 节。 PP
风管放在支吊架上后,将所在托盘和吊杆连接好,确认 PP 风管已稳定牢固,才可以解开绳
扣。
2.PP 风管分节安装:对于不便悬挂滑轮或因受场地限制,不能进行吊装时,可将 PP 风管分
节用绳索拉到脚手架上,然后抬到支架上对正法兰逐步安装。 3.PP 风管系统的主 PP 风管安装完毕后,尚未连接风口和支管前,应以主干管为主进行 PP
风管系统的严密性检验。
PP 风管安装注意事项:
1 、 PP 风管与支架之间,应垫入厚度为 3 ~ 5mm 塑料垫片。
2 、 PP 风管支架间距一般为 1.5 ~ 3m 。
3 、搬运 PP 风管应轻搬轻放,避免摔碰,发生裂缝;堆放 PP 风管要放平,不应堆放太高。
4 、垂直吊装时, PP 风管应绑扎控制绳,防止风管摆动碰撞,发生破裂。
PP 风管安装应符合以下规定:
1.PP 风管安装前,应清除内、外杂物,并做好清洁和保护工作;
2.PP 风管安装的位置、标高、走向,应符合设计要求。现场 PP 风管接口的配置,不得缩小
其有效截面;
3. 连接法兰的螺栓应均匀拧紧,其螺母宜在同一侧;
4.PP 风管接口的连接应严密、牢固。 PP 风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求,厚度
不应小于 3mm 。垫片不应凸入管内,亦不宜突出法兰外;
5. 柔性短管的安装,应松紧适度,无明显扭曲;
6.PP 风管与砖、混凝土风道的连接接口,应顺着气流方向插入,并应采取密封措施。 PP 风
管穿出屋面处应设有防雨装置。