MFT动作后,为何要关闭减温水?
wx_32012385
2022年07月07日 10:37:52
只看楼主

MFT动作后,锅炉专业应进行下列操作: 第一步:检查锅炉联锁动作情况,简单记忆为“三断”: 断煤、断油、断水,具体来讲:断煤:一次风机停运,磨煤机停运,磨机出口关断门关   闭,给煤机停运断油:供回油快关阀关闭,所有油角阀关闭,油枪全部在退出位断水:此处水指的是减温水,关闭过热器和再热器减温 水的电动门和调门另外:还要检查空预器和炉膛吹灰枪自动退出,脱硝系统跳闸。

MFT动作后,锅炉专业应进行下列操作:


第一步:检查锅炉联锁动作情况,简单记忆为“三断”:

断煤、断油、断水,具体来讲:断煤:一次风机停运,磨煤机停运,磨机出口关断门关   闭,给煤机停运断油:供回油快关阀关闭,所有油角阀关闭,油枪全部在退出位断水:此处水指的是减温水,关闭过热器和再热器减温 水的电动门和调门另外:还要检查空预器和炉膛吹灰枪自动退出,脱硝系统跳闸。


第二步:查明MFT动作原因:

1、全厂失电造成,全面解除联锁备用,如若锅炉保安段已恢复,应立即启动空预器、火检冷却风机和停机冷却水泵运行。如若锅炉保安段短时间无法恢复,应立即派人就地关闭空预器入口烟气挡板,手动盘空预器运行。另外还应注意锅炉超压,锅炉闷炉,直至厂用电恢复进行吹扫。

2、若是其他简单原因造成,检查火检风机和空预器运行正常,手动调整炉膛负压,调整总风量,进行炉膛吹扫,进行闷炉。另外,压力过高还应通过PCV阀或高低旁泄压,尽早启动炉水循环泵运行,以防止水冷壁温差过大,造成水冷壁管拉裂。


第三步:派人就地全面检查锅炉本体:

关闭所有油枪手动门和隔绝拱上油循环,MFT原因查明后,需极热态启机,应注意以下几点:

1、主汽压升得快,主汽温升的慢甚至回落,应利用高低旁进行调整综合调整汽温和汽压。

2、超温,因此燃料量不能加之过快,特别是煤的控制,另外,因炉膛初期燃烧不稳,送风不宜过多。

3、大屏和过热器超温,而最开始时过热器减温水效果很差,应收小过热器挡板,甚至不影响炉膛燃烧的情况下关至零位,造成的再热器超温用减温水调节。

4、冲转参数的匹配,特别是汽温的控制,不应操之过急,造成汽机进水。


为何要切断减温水主要从下列几个方面考虑:


1、MFT后,锅炉灭火,压力急剧下降,对应的饱和温度下降,进入过热器的饱和蒸汽温度下降,加上灭火后,烟气温度急剧下降,过热器换热效率降低,使主汽温度下降。此时如果不关闭减温水,会使过热器温度下降过快,甚至,由于过热器换热能力的下降,使减温水直接进入主汽管道造成水冲击。

2、MFT后最先采取的就是查明首出原因,然后闷炉,尽量维持汽压汽温不要下降的那么快,为重新启动保留一个好的条件,加快启动时间。

相关推荐