电机正转十秒后反转十秒,再正转十秒一直循环,要设计这样一个电路,可以先找一个类似电路图,在类似的电路基础上进行组合、修改。 既然是有电机正转与反转,与之类似的自然是电机正、反转电路。按钮点动接触器互锁电机正反转选用一个按钮点动接触器互锁的电机正、反转电路。在这个电路上进行增加、改动来达到需要的控制要求。电机正转十秒与反转十秒,与指示灯的闪烁电路,比较相识。指示灯闪烁电路

电机正转十秒后反转十秒,再正转十秒一直循环,要设计这样一个电路,可以先找一个类似电路图,在类似的电路基础上进行组合、修改。

既然是有电机正转与反转,与之类似的自然是电机正、反转电路。

按钮点动接触器互锁电机正反转

选用一个按钮点动接触器互锁的电机正、反转电路。在这个电路上进行增加、改动来达到需要的控制要求。

电机正转十秒与反转十秒,与指示灯的闪烁电路,比较相识。

指示灯闪烁电路

闪烁电路由两个通电延时时间继电器组成,控制一个指示灯L的通电时间与断电时间。

KT1、KT2的时间都设置成10秒,指示灯L就形成了亮10秒、灭10秒无限循环。

帮指示灯更换成中间继电器,就形成了,中间继电器通电10秒、断电10秒无限循环。

使用中间继电器的常闭触点代替正、反转电路中的按钮SB2。

使用中间继电器的常开触点代替正、反转电路中的按钮SB3。

这样一个电机正转10秒后反转10秒依次循环电路就基本成型。在此电路上,再加上一个起、保、停电路,用于控制电路的启动、停止与失压保护。

起、保、停电路

将电机正反转电路、闪烁电路、起保停电路,组合在一起进行简单的修改就形成了完整的电机正转10秒、反转10秒无线循环控制电路图。

双通电延时继电器控制

kT2设置10秒为正转通电时间,KT1设置10秒为反转通电时间。

按下启动按钮SB2,KM1通电电机正转,10秒后KA2通电,KM1断电,KM2通电电机反转,10秒后电机反转停止,电机正转,无限循环。

复杂的电路都是由基础电路组成,基础电路的积累有助于控制电路的设计。电机正转10秒反转10秒是由三个基础电路组成。而一台设备的控制电路通常也是由电机正转10秒、反转10秒类似的基础电路组成。

任何设备的控制电路都是:“由简入繁,由繁入简”。

电机正转10秒、反转10无限循环电路可以用于一些搅拌设备,搅拌的液体、物料会更加均匀,也可以用于控制两台水泵交替运行。

连续循环式时间继电器

在工作中会遇到一些功能性的电气元件,使用功能性的电气元件可以简化电路,让电路控制变的更加简单,连续循环式时间继电器就是其中的一种。

连续循环式时间继电器

连续循环时间继电器有两组时间设定,T1左边为时间设定后,开始计时,到达时间后,辅助触点开始动作。T2右边时间设定,为辅助触点动作的保持时间,时间到时,触点复位,T1从新计时。

连续循环式时间继电器就相当于一个闪烁电路。

连续循环式时间继电器工作时必须保持通电状态。

连续循环式时间继电器控制

连续循环式时间继电器KT的T1设置10秒为正转通电时间,T2设置10秒为反转通电时间。

按下启动按钮SB2,KM1通电电机正转,KT保持一直通电,KT的常开、常闭触点,释放10秒、动作10秒、释放10秒无限循环。同时控制KM1通电10秒后停止,KM2通电10秒后停止,KM1通电无限循环。

KM1电机正转,KM2电机反转。

电路设计中的注意事项

电机正转时切换到电机反转时不会产生短路,是因为接触器、继电器的线圈通电时,常闭触点先断开,常开触点后闭合。

接触器、继电器线圈断电,动作的常开触点先释放,动作的常闭触点后释放。

接触器、继电器线圈通电、断电时,常开、常闭触点并不同时动作,有先后顺序。电路设计时应注意这些细节。

错误电路图

电机正转10秒后反转10秒无限循环,不可采用上面的电路图,咋一看,感觉问题不大,仔细一分析会觉的问题很大。

按下启动按钮SB2,KM1、KT1通电,10秒后,KT1的延时触点动作,但延时触点的常开、常闭不是同时动作。

是KT1的延时常闭触点先动作,然后KM1、KT1的线圈断电,然后。然后就没有然后了。KT1的线圈断电,KT1的延时常开触点就无法动作了,就切换不了反转,无后续动作  