找茬,多多指教
liweiwei716
2008年03月26日 20:58:08
来自于工地图片
只看楼主

看看有什么问题,新手请教

看看有什么问题,新手请教

1206536880612.jpg

liweiwei716
2008年03月26日 21:24:00
2楼
看看这个
回复
lugangsijia_9
2008年03月26日 22:16:15
3楼
照片很清晰,管道连接较好.

你的消火栓柜安装距地面太近了,土建的踢脚板无法安装;
栓箱好象是右开门,消火栓口应安装在箱体的左侧,卷盘在右侧是正确的;
立管的套管出成活地面可能不足20mm;

吊架距管件间距不符合要求,不易检修.

需注意成品保护


个人意见,仅供参考
回复
liweiwei716
2008年03月28日 18:57:59
4楼
谢谢,
回复
liweiwei716
2008年03月28日 19:01:35
5楼
栓箱是右开门,卷盘在右侧是正确的,消火栓口应安装在箱体的右侧吧?
回复
lugangsijia_9
2008年03月31日 05:39:59
6楼
卷盘的卷轴、消火栓门的合页均在右侧,消火栓口应安装在箱体的左侧,开门见栓,使用方便。
回复
w.p123
2008年04月01日 15:29:50
7楼
不是隐蔽在墙内的那种!!不是很符合规范!!估计要整改的!!!
回复