看看这个
回复
3楼
照片很清晰,管道连接较好.
你的消火栓柜安装距地面太近了,土建的踢脚板无法安装;
栓箱好象是右开门,消火栓口应安装在箱体的左侧,卷盘在右侧是正确的;
立管的套管出成活地面可能不足20mm;
吊架距管件间距不符合要求,不易检修.
需注意成品保护
个人意见,仅供参考
回复
4楼
谢谢,
回复
5楼
栓箱是右开门,卷盘在右侧是正确的,消火栓口应安装在箱体的右侧吧?
回复
6楼
卷盘的卷轴、消火栓门的合页均在右侧,消火栓口应安装在箱体的左侧,开门见栓,使用方便。
回复
7楼
不是隐蔽在墙内的那种!!不是很符合规范!!估计要整改的!!!