一、提高结构阻尼

1、结构的弹性地震反应是结构阻尼和周期的函数,它随着结构阻尼比的增大和自振周期的加长而减小。

2、一幢30层的高层钢结构,采用EI Centro地震记录进行弹性动力分析,当结构阻尼比由0.02提高到0.05时,各楼层的最大水平地震剪力约减少23%。

二、附设阻尼装置

1、在高层钢结构与围护墙刚性挂板之间附设阻尼装置,地震作用下主体结构与挂板之间产生相对位移时,阻尼装置非弹性性能和摩擦产生的有效粘滞阻尼,将使整个结构的阻尼比由0.02提高到0.08,从而使结构底部剪力和顶点侧移减小50%。

2、在高层钢结构楼层内设置由3层或5层10毫米厚钢板及夹层树脂组成的“控震墙”,地震作用下结构发生变形时,树脂利用它的粘弹性阻尼,控制钢板错动,并吸收大量能量,从而使结构侧移减小60%以上。