请教下,电缆绝缘问题
cof1656499153795
2022年06月29日 18:51:03
只看楼主

电缆布线后,红色线测量绝缘对地阻值只有12兆欧,其他电缆正常。是否可以将地线和零线合并当成火线使用,红色线当成零线使用? 红线横截面积120mm,零火线70mm。

电缆布线后,红色线测量绝缘对地阻值只有12兆欧,其他电缆正常。是否可以将地线和零线合并当成火线使用,红色线当成零线使用? 红线横截面积120mm,零火线70mm。
电气交流
2022年07月01日 14:15:29
2楼

12兆欧,低了吗?

这个红色线做零线,不合适

回复
kolapika
2022年07月12日 13:44:43
3楼

设计上肯定不允许,三相电缆规格虽相同,但截面积不同

回复
鸭江绿水
2022年07月15日 08:31:19
4楼

放电缆没有先测绝缘,当然了很多施工对都不会在放电缆前测绝缘的,麻烦!

红色线绝对不能做零线,违规!


回复

相关推荐