空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型: 按原理可分为:闭式循环和开式循环; 按供回水管道数量分为:两管制、三管制和四管制; 按供回水在管道内的流动关系分为:同程式和异程式; 按调节方式可分为:定水量和变水量。 1、闭式循环系统 定义:管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并有排气和泄水装置的系统。当空调系统采用风机盘管、诱导器和水冷式表冷器冷却用时,冷水系统宜采用闭式系统。高层建筑宜采用闭式系统。
空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型:
按原理可分为:闭式循环和开式循环;
按供回水管道数量分为:两管制、三管制和四管制;
按供回水在管道内的流动关系分为:同程式和异程式;
按调节方式可分为:定水量和变水量。
1、闭式循环系统
定义:管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并有排气和泄水装置的系统。当空调系统采用风机盘管、诱导器和水冷式表冷器冷却用时,冷水系统宜采用闭式系统。高层建筑宜采用闭式系统。
2、开式循环系统
定义:管路之间有贮水箱(或水池)通大气。自流回水时,管路通大气的系统。空调系统采用喷水室冷却空气时,宜采用开式系统。
3、两管制水系统
定义:供冷系统和供暖系统采用相同的供水管和回水管,只有一供一回两根水管的系统。
4、三管制水系统
定义:分别设置供冷管路、供热管路、换热设备管路三根水管;其冷水与热水的回水管共用。
5、四管制水系统
定义:冷水和热水的系统完全单独设置供水管和回水管,可以满足高质量空调环境的要求。
6、同程式系统
定义:经过每一并联环路的管长基本相等,阻力相近;若通过每米长管路的阻力损失接近相等,则管网的阻力不需调节即可保持平衡。同程式系统的优点系统的水力稳定性好,各设备间的水量分配均衡,调节方便。
7、异程式系统
定义:经过各并联环路的管长不等,管路的阻力不等;需在各并联管网上增加相应的调节阀来调节水网平衡。异程式系统的优点异程式系统简单,耗用管材少,施工难度小。
8、定水量系统
定义:系统中循环水量为定值,通过改变供、回水温度来适应房间负荷的变化。这种系统各空调末端装置,采用受设在空调房间内的温控器控制的电动三通调节阀调节。
9、变水量系统
定义:保持供水温度在一定范围内,当负荷变化时,改变供水量的系统。这种系统各空调末端装置,采用设在空调房间内的温控器控制的电动二通调节阀调节。