释惑| 地下(半地下)室、地下(半地下)建筑,地上房间!
w8896
w8896 Lv.2
2022年06月25日 09:48:39
来自于建筑规范
只看楼主

以下文章来源于消防资源网 ,作者石峥嵘石峥嵘:地下(半地下)室、地下(半地下)建筑,以及地上房间的区别及概念,各规范定义略有不同,但实际含义基本一致。室内外地平面高差和房间净高,是判定地下(半地下)室的关键要素,对于半地下室和地上房间,尚应满足自然采光通风条件。在《建筑设计防火规范》中,半地下室(半地下建筑)与地下室(地下建筑)的处置原则相同,因此,通常无需强调半地下室(半地下建筑)的自然采光通风面积。

以下文章来源于消防资源网 ,作者石峥嵘


石峥嵘:地下(半地下)室、地下(半地下)建筑,以及地上房间的区别及概念,各规范定义略有不同,但实际含义基本一致。

室内外地平面高差和房间净高,是判定地下(半地下)室的关键要素,对于半地下室和地上房间,尚应满足自然采光通风条件。

在《建筑设计防火规范》中,半地下室(半地下建筑)与地下室(地下建筑)的处置原则相同,因此,通常无需强调半地下室(半地下建筑)的自然采光通风面积。

在《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》中,半地下汽车库的防火分区最大允许建筑面积与多层汽车库一致,因此,对于半地下汽车库,必须保证一定的自然采光通风面积,否则应按地下汽车库确定建筑防火要求。


一、规范定义:

1、现行规范有关地下室和半地下室的定义:

现行规范中,《建筑设计防火规范》(50016)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 (GB50067)《民用建筑设计术语标准》(GB/T50504)《民用建筑设计统一标准》(GB50352)等,均规定了地下室和半地下室的定义,表述略有不同,实际含义基本一致。

图片

2、关键要素:

由以上定义可知,地下室和半地下室的判定指标,涉及3个关键要素:

① 室内净高(房间净高):

《民用建筑设计术语标准》(GB/T50504)《民用建筑设计统一标准》(GB50352)可知,室内净高是指从楼、地面面层(完成面)至吊顶或楼盖、屋盖底面之间的有效使用空间的垂直距离,本文用H表示。

实际应用中,室内净高的概念应依具体功能需求确定,从建筑防火角度,地下室和半地下室所涉及的室内净高概念,主要关系通风采光面积,因此,室内净高是指从房间地面面层(完成面)至吊顶或楼盖、屋盖底面之间的有效使用空间的垂直距离,可忽略结构梁的影响。(图示1、图示2)

图片

(图示1)

图片

(图示2)

② 房间地平面低于室外地平面的高度。

为方便理解,本文将房间地平面低于室外地平面的高度简称为“室内外地平面高差“,本文用h表示。(图示1、图示2)

很明显,室内外地平面高差(h)越小,房间位于室外地平面以上的空间越多,更接近地上建筑房间。实际应用中,作为判断半地下室标准的条件,室内外地平面高差还与房间净高(H)相关。

③ 自然通风采光面积。

现行规范明确了半地下室的室内外地平面高差(h)和房间净高(H)要求,但自然通风采光必不可少,对于没有开设外窗的半地下室,与地下室无实质区别。

二、地下室(地下建筑):

1、地下室:

房间地平面低于室外地平面的高度(即室内外地平面高差h)超过该房间净高(H)的1/2者,为地下室。

当室内外地平面高差(h)大于房间净高(H)的1/2时,房间内超过一半的空间均位于室外地平面以下,即使开设门窗洞口,也很难保证良好的自然采光通风效果,应视为地下室。

在图示3和图示4中,当h>(1/2)H时,为地下室。

图片

(图示3)

图片

(图示4)

2、地下建筑:

当地下室独立建造,无地上建筑时,称为地下建筑。(图示5、图示6)

图片

(图示5)

图片

(图示6)

注:地下建筑可设置地上出口门厅,也可设置不超过一层的地上附属用房。

二、半地下室(半地下建筑):

1、半地下室:

房间地平面低于室外地平面的高度(即室内外地平面高差h) 大于该房间净高(H)的1/3,且不大于1/2者,为半地下室。

当室内外地平面高差大于该房间平均净高(H)的1/3,且不大于1/2时,房间内一半以上的空间位于室外地平面以上,当设置的门窗洞口能保证一定的自然采光通风效果时,可视为半地下室。

在图示7和图示8中,当(1/3)Hh≤(1/2)H时,为半地下室。

图片

(图示7)

图片

(图示8)

注:开设门洞口窗,保证一定的自然通风采光面积,是半地下室的必备条件,否则只能视为地下室。

2、半地下建筑:

当半地下室独立建造,无地上建筑时,称为半地下建筑。(图示9、图示10)

图片

(图示9)

图片

(图示10)

注:半地下建筑可设置地上出口门厅,也可设置不超过一层的地上附属用房。

三、地上房间(地上建筑):

依前述可知,房间地平面低于室外地平面的高度(即室内外地平面高差h)不大于该房间净高(H)的1/3者,为地上房间(地上建筑)。(图示11、图示12)

图片

(图示11)

图片

(图示12)

当室内外地平面高差不大于该房间平均净高1/3,开设合适的门窗洞口,保证良好自然通风采风效果,且房间直通室外时,属于地上房间(地上建筑)。

注:房间直通室外,可以通过本层的疏散走道直通室外,不应通过其他楼层通向室外。

四、规范适应原则:

1、现行规范中,《建筑设计防火规范》(50016)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 (GB50067)《民用建筑设计术语标准》(GB/T50504)《民用建筑设计统一标准》(GB50352)等,均规定了地下室和半地下室的定义,表述略有不同,实际含义基本一致。

2、室内外地平面高差和房间净高,是判定地下(半地下)室的关键要素,对于半地下室和地上房间,尚应满足自然采光通风条件。

3、在《建筑设计防火规范》中,半地下室(半地下建筑)与地下室(地下建筑)的处置原则相同,因此,通常无需强调半地下室(半地下建筑)的自然采光通风面积。

4、在《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》中,半地下汽车库的防火分区最大允许建筑面积与多层汽车库一致,因此,对于半地下汽车库,必须保证一定的自然采光通风面积,否则应按地下汽车库确定建筑防火要求。


免费打赏