供暖系统设计时,沿供水方向,回水在左面,供水在右面。 供暖管径快速选择表 确定设计条件,已知供回水温度55-45,平均温度50,比摩阻10-50。 负荷 W
供暖系统设计时,沿供水方向,回水在左面,供水在右面。
-
供暖管径快速选择表
确定设计条件,已知供回水温度55-45,平均温度50,比摩阻10-50。
负荷 W
负荷 KW 管径
3130 W
3.13 KW
DN20
6140 W
6.14 KW
DN25
11850 W
11.85 KW
DN32
18670 W
18.67 KW
DN40
36900 W
36.9 KW
DN50
68100 W
68.1 KW
DN70
114300 W
114.3 KW
DN80
228600 W
228.6 KW
DN100
390200 W
390.2 KW
DN125
670000 W
670 KW
DN150
1472200 W
1472.2 KW
DN200
-
供暖管径快速选择表
确定设计条件,已知供回水温度45-35,平均温度40,比摩阻10-50。
负荷 W
负荷 KW 管径
3100 W
3.10 KW
DN20
6000 W
6.0 KW
DN25
11750 W
11.75 KW
DN32
18540 W
18.54 KW
DN40
36760 W
36.76 KW
DN50
67750 W
67.75 KW
DN70
113.830 W
113.83 KW
DN80
227.850 W
227.85 KW
DN100
389000 W
389.0 KW
DN125
670390 W
670 .39 KW
DN150
1469440 W
1469.44 KW
DN200
供暖管径快速选择表 |
||
确定设计条件,已知供回水温度60-45,平均温度53,比摩阻10-50。 |
||
负荷 W |
负荷 KW | 管径 |
4710 W |
4.71 KW |
DN20 |
9230 W |
9.23 KW |
DN25 |
17810 W |
17.81 KW |
DN32 |
28050 W |
28.05 KW |
DN40 |
55540 W |
55.54 KW |
DN50 |
102270 W |
102.27 KW |
DN70 |
171620 W |
171.62 KW |
DN80 |
343230 W |
343.23 KW |
DN100 |
585610 W |
585.61 KW |
DN125 |
1005600 W |
1005.60 KW |
DN150 |
2208760 W |
2208.76 KW |
DN200 |
供暖管径快速选择表 | ||
确定设计条件,已知供回水温度60-40,平均温度50,比摩阻10-50。 | ||
6270 W |
6.27 KW |
20 |
12280 W | 12.28 KW | 25 |
23710 W | 23.71 KW | 32 |
37349 W | 37.349 KW | 40 |
73970 W | 73.97 KW | 50 |
136225 W | 136.225 KW | 70 |
228656 W | 228.656 KW | 80 |
457360 W | 457.36 KW | 100 |
780428 W | 780.428 KW | 125 |
1343425 W | 1343.425 KW | 150 |
2944403 W | 2944.403 KW |
200 |
波纹补偿器设置:
1)当采暖管道大于40m时需设置波纹补偿器,管道两端各取10~15m,通常取值15m,计算刨去两端各15m后,测量中间剩余管道长度,计算补偿量。
用公式L=0.012*L*(tg-5℃)
L:为供水温度
5℃:管道安装温度
2)一般管道长度小于40m时,只在管道中间加固定支架即可,不需要设置补偿器。
楼梯间散热器的分配比例《暖措施P22》
建筑物的总楼层数
散热器所在的楼层
1F
2F
3F
4F
5F
6F
2
65
35
---
--- --- --- 3
50
30
20
---
---
---
4
50
30
20
---
---
---
5 50
25
15
10
---
---
6
50
20
15
15
---
---
7
45
20
15
10
10 ---
≥8
40
20
15
10 10
5