我现在要做一个医院的设计,看有关规范机械通风的送排风管道上需设置空气过滤器,请问需要设置什么形式的过滤器, 在风管内如何固定?急!

我现在要做一个医院的设计,看有关规范机械通风的送排风管道上需设置空气过滤器,请问需要设置什么形式的过滤器,
在风管内如何固定?急!
wgnt
2008年03月27日 14:05:58
2楼
哈哈,终于坐了一回沙发!

送风过滤器当然是微粒过滤器,很多厂家都有,AAF/CAMFIER。。。
排风过滤器也许需要杀菌吧,没有见过!

可以在送风的末端设置一个过滤器箱,有专门厂家生产的!
回复
gladdj
2013年08月25日 17:35:50
3楼
我正在做此类的方案设计~花了好多时间和精力去这些资料,才发现网易有这么一个好地方,不仅让我找到我所需要的,还要让学到了不少好东西,不错的资料!感谢楼主发图共共享,这个图很实用,真的非常感谢!!!!!!!!
回复
gladdj
2013年08月25日 17:37:34
4楼
我正在做此类的方案设计~花了好多时间和精力去这些资料,才发现网易有这么一个好地方,不仅让我找到我所需要的,还要让学到了不少好东西,不错的资料!感谢楼主发图共共享,这个图很实用,真的非常感谢!!!!!!!!
回复
poorpc
2013年08月25日 21:23:57
5楼
你可能需要“中效排风箱“
回复
zaqcde08
2013年09月29日 10:59:49
6楼
加排风箱,要是有毒的话有些厂家有专门的设计,需要套袋的,避免直接接触