火灾报警控制器不能正常联网故障处理方法
+关注
只看楼主
网络设置不正确、网卡电压不正常、线型不正确、AB 线接线错误等
(2)测量网卡输出电压是否正常一般电压在0.5V 左右。
(3)测量网络线绝缘电阻是否满足要求,线型是否满足要求。距离在1000 米之内采用双绞线,1000米以上采用光纤联网,同时要注意光纤要和光纤调制解调器相配套。
(4)检查网线是否与广播、动力等高压线路共管;线路是否因接头等原因造成电阻过大,可在末端短接,在起始端测电阻值判断。(参考值:1.0mm2双绞线每百米电阻3.6Ω左右)
(5)检查区域机网卡和集中机网卡之间的网络通讯线A、B 是否接反或断路。
(6)如若上述方法均尝试后仍然无法联网,考虑是集中机网卡或区域机网卡故障。