基于工程实例,图文解读10kV配电室内高低压设备,看看分别都包含什么? 一
基于工程实例,图文解读10kV配电室内高低压设备,看看分别都包含什么?
用于低基配电室或变压器容量小于1250kVA的高基配电室。
常用配电柜型号:HXGN15-12、Safe-Ring(ABB)、SM6(施耐德)
1、开关间隔;2、母线间隔;3、电缆间隔;4、操作机构间隔;5、控制保护间隔
用于高基配电室内(一般单台变压器容量大于1250kVA以上使用)。
常用型号:KYN28-12,UniGear ZS1(ABB)、Mvnex(施耐德)
1、二次仪表室;2、母线室;3、断路器手车室;4、电缆室
高压开关柜“五防”概念:防止带负荷合闸、防止带负荷拉刀闸、防止带电挂接地线、防止带接地线合闸、防止误入带电间隔
2、高压断路器(ABB-VD4、国产-VS1 、施耐德-EV12s )
高压负荷开关具有简单的灭弧装置,能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。
环氧树脂真空浇注支柱式结构电流互感器 用于电流、电能测量和继电保护用。
常用变比:100/5、150/5、200/5、250/5等
测量精度:计量用(0.2、0.5、0.2S、0.5S);保护用(5P10、10P10)
环氧树脂浇注式电压互感器把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。
当电路中发生触电或漏电故障时,互感器二次侧输出零序电流,使所接二次线路上的设备保护动作。
利用氧化锌良好的非线性伏安特性,在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。
熔断器是最简单的保护电器,它用来保护电气设备免受过载和短路电流的损害。
使用于12kV及以下交流50Hz的电力系统中,可与各种型号高压开关柜配套使用,亦可作为高压电器设备检修时接地保护用。
综合保护装置概念:集保护、测量、监视、控制、人机接口、通信等多种功能于一体;代替了各种常规继电器和测量仪表,节省了大量的安装空间和控制电缆。
安装位置:进线柜、出线柜、母联柜(有断路器的柜内)。
过流保护:短时间的电流增大,一会儿就恢复了不断电,如无法恢复就断电。(时间)
零序保护:测量通过三相的线电流和,达到预设值时动作。
变压器保护信号:变压器高温报警、变压器超温跳闸、变压器开门动作、轻瓦斯、重瓦斯(由变压器引来)
1、计量表;2、信号继电器;3、综合保护装置;4、检修压板;5、位置指示灯;6、分合闸状态指示灯;7、带电指示器;8、照明开关;9、加热开关;10、手动操作开关;
手柄分两个,主手柄为分合闸位置,副手柄为试验、隔离、抽出位置
GCK、GCS柜国内自主设计开发,MNS柜从ABB公司引进。
GCK最小模数为1个单元,GCS最小模数为1/2个单元,MNS最小模数为1/4个单元。
GCK每面柜子最多9层,GCS每面柜子最多11层,MNS每面柜子最多9层并可以做成双面。
(3)全封闭分割式配电柜:GFB2-2008(新柜型用于低基配电室)
北京市电力公司“五统一”标准出台后,与生产厂家一同开发、设计的用于低基配电室的低压柜,目前新建低基配电室必须采用此柜型。
(4)照明或动力配电箱:PGL(配电内室较少使用)
能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。
技术指标:In额定电流、ICU额定短路分段能力、ICS额定运行短路分断能力、ICW短时耐受电流
内部附件:辅助触头、报警触头、分励脱扣器、欠电压脱扣器、合闸线圈
电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载电流互感器串联。
常用电流互感器样式:羊角式(一般用于供电公司低压计量)、穿心式、开口式
作用:熔断器所能保护的主要还是电容器的外部连接端子及投切设备(交流接触器、热继电器和复合开关)所发生的短路故障。
作用:投入或切除低压并联电容器。接触器带有抑制涌流装置,能有效地减小合闸涌流对电容的冲击和抑制开断时的过电压。
工作原理:由于流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现过载保护。
电容器的损坏主要是由于过压或短路所造成,过载影响较小,而热继主要用于电机的过载保护,所以,用热继保护电容不适合。
简称(SPD),对雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护。