在使用纯化水设备时出现低压报警,应该如何处理!
净得瑞
净得瑞 Lv.2
2021年05月19日 09:36:59
来自于水处理
只看楼主

在使用纯化水设备时出现低压报警,应该如何处理! 纯化水设备都装备紫外线及臭氧杀菌装置,主要用于医药、生物化学化工、医院等行业,纯化水设备核心技术采用反渗透、EDI等新工艺,比较有针对性地设计出成套高纯水处理工艺,以满足药厂、医院的纯化水制取、大输液制取的用水要求。 纯化水设备产品功能: 1.对各组件的动作如:水泵、阀门、水罐液位、设有动态监控画面。 2.设管理权限,分别为:管理员、工程师、操作员三种级别的管理。

在使用纯化水设备时出现低压报警,应该如何处理!


纯化水设备都装备紫外线及臭氧杀菌装置,主要用于医药、生物化学化工、医院等行业,纯化水设备核心技术采用反渗透、EDI等新工艺,比较有针对性地设计出成套高纯水处理工艺,以满足药厂、医院的纯化水制取、大输液制取的用水要求。

纯化水设备产品功能:

1.对各组件的动作如:水泵、阀门、水罐液位、设有动态监控画面。

2.设管理权限,分别为:管理员、工程师、操作员三种级别的管理。

3.设水质纠偏功能,有使用水质预警功能,不会出现紧急的状态。

4.各级水质区段设定合格水与不合格排放到前一段的功能,确保水质稳定安全。

5.手动、自动模式转换方便,具备特殊提醒功能,以防止非操作人员误操作。

6.采用PLC 触摸屏自动控制方式、稳定可靠、精致美观、一键式启动、操作简单方便。

7.人性化3D设计,符合人体工程学;触摸屏、开关、仪器、仪表设立的高度、位置,符合国人平均身高,方便操作。

166.jpg

8.对纯化水电导率实施实时的监控,回水端保持1m/s以上的流速。以减少纯化水管网微生物过快滋生。

9.人性化的报警记录与提示功能;当遇到滤材更换周期到、满水、缺水、低压、超压在触摸屏事件记录栏会记录,当遇到水质、压力、流量出现异常会发出报警。

10.为了实现各区段无死角,若纯化水罐满水后2两小时无波动,会触发整个系统微循环,防止管道长时间不流动滋生微生物。

纯化水设备低压报警处理办法:

纯化水设备低压报警,首先检查是否是设计上的问题。纯化水设备设计上都会在前面加一台原水泵,因纯化水设备预处理阶段是机械过滤和碳滤,阻力较大。只通过后面的泵输送,流量跟不上,会造成低压现象。解决办法是在原水箱后加台原水泵。

如不是设计上的问题,则检查活性炭过滤器中的介质更换前压力是否正常、是否管路中有堵塞、一级RO安装有没有问题,也就是说在没有清洗和更换过滤器时,压力是否都正常。

原因如果是更换活性炭后系统阻力增大,导致一级泵低压报警。解决办法:首先清洗保安过滤器,其次减小进水流量以增加进水压力,等运行稳定后逐渐增加进水量。