模板加钢筋加混凝土施工图文解读,必须收藏!
蓝娃娃
蓝娃娃 Lv.7
2022年06月17日 13:32:04
来自于建筑施工
只看楼主

本文从53个角度将混凝土结构工程解剖开来,对于混凝土结构施工来说,堪称史上最全面的解说,大家来看看吧!  1 模板工程     1.1 模板选型、制作

本文从53个角度将混凝土结构工程解剖开来,对于混凝土结构施工来说,堪称史上最全面的解说,大家来看看吧! 




1 模板工程

   

1.1 模板选型、制作

 

模板选型

模板的材料选择应依据工程的面积部位、层数等进行合理选择,模板的类型及厚度应经济合理。非标准层模板设计及加工应为标准层考虑通用,调高周转次数,降低成本。 

墙柱木模不宜使用小于15mm多层板。

 

地下室模板

地下室墙体一般为非标准层,可考虑选用60系列小钢模,地下核心筒可设计成标准层定型大钢模接高的方法。

模板表面排板方式、立杆龙骨间距、对穿螺栓间距等按模板方案支设 。








 

门窗洞口模板

门窗及预留洞口制作成定型木模板,墙厚每侧减1mm ;

洞口模板外侧应贴海绵条防止漏浆。 








 

梁柱节点模板

梁柱节点可根据形状做成圆形或方形定型模板,下探400~600至两道抱箍,以保证不错台,不漏浆。

梁豁预留准确,无错位、变形。 










 

阴阳角模板

大钢模阴阳角应采用组合拼装形式,以保证接缝平整,不跑浆,并拆卸方便。 

连接紧密,模板阴阳角方正、垂直度达到规范要求。 








 

穿墙螺栓

地下外墙防水混凝土墙体穿墙螺栓及顶模撑应设置止水片,顶模撑墙厚每侧减1mm,并刷防锈漆。

止水片焊接严密、牢固。








 

墙体模板

墙体若采用木模拼装,其背愣应加密至150mm,以避免混凝土出现肋状波纹。

大模板制作拼缝应严密,缝隙硬拼表面平整。 








 

模板高度

墙柱等竖向构件模板高度应为结构净高加30~50mm,梁部位设置梁窝。

混凝土浇筑高度应超过梁底、板底25~30mm。








 

楼梯模板

楼梯选用定型钢模或现场拼装木模,两跑交接处及最上一步与最下一步应考虑装修做法厚度。

上口应固定牢固,禁止踩踏,模板侧面应垂直。 








 

楼板模板

楼板模板宜采用多层板,其厚度可根据楼层及周转次数及成本确定,并采用硬拼缝方法,不得刮腻子或塞海绵条。 

与地面支撑牢固间距一致。 








1.2 模板安装

   

基本要求

 

模板基本要求

模板安装的位置、标高、垂直度、平整度应符合验收允许偏差,截面尺寸可按允许偏差中负偏差控制,降低成本。

安装时尽量按负偏差考虑。

 

起拱要求

跨度≥4m的梁板,楼板按设计要求起拱,当设计无要求时,起拱高度为跨度的1/1000~3/1000,起拱线要顺直不得形成折线。 

同跨度应起拱一致。 








 

门窗洞口安装

门窗洞口尺寸正确支撑牢固,可绑扎附加筋,焊顶模棍,以保证洞口不变形、不位移。

不得将顶模钢筋焊接在主筋上。 








 

单侧支模

地下室外墙单侧支模应有专门施工方案,支撑稳固,以保证不胀模、不浮起、不变形。

支模前应仔细检查支撑部位是否牢固。

 

楼梯间墙体

楼梯间墙体在楼梯位置的两道水平施工缝应重点控制,可预留对穿螺栓孔,以避免错台现象,外墙接茬同样控制。 

模板根部应仔细检查,防止漏浆、错台。

 

土质地基支撑

支架支撑在土层地基时,基土必须坚实,并设通长跳板。

雨期应有排水及防沉降措施,冬期应有防冻融措施。






楼板支撑下口

支撑下应铺设垫板,可采用5cm×10cm、10cm×10cm废木方,锯成统一长度,一般长度300mm,摆设方向一致,上下支撑应垂直在同一中心线上。

支撑严禁直接支在楼板混凝土上。

 

楼板支撑上口

支撑上端U托型号应与木方规格相吻合,自由段高度不得过大。

楼板支撑体系严禁与外墙脚手架连接









 

墙体小钢模安装

模板采用组合型小钢模时,其穿墙螺栓的拉结带用10cm的定型钢模或5cm×10cm木方加工成与钢模同厚的木条,刨平并钻孔用勾头螺栓或插棍与小钢模固定,平整牢固防止此部位,涨模错台。 

根部应用砂浆塞实防止漏浆。

 

预留洞模板

混凝土墙体门窗预留洞口模板与墙模之间应粘海绵条防止漏浆。 

应与墙体钢筋固定牢固,防止洞口模板变形、位移。 








 

丁字墙模板

丁字墙门洞大模板应尽量贯通,防止此部位错台。

 

角模安装 

大模板与角模连接节点,螺栓或卡子应控制间距并全部拧紧上齐,避免漏浆错台。 

角模内侧应设顶模钢筋防止角模板位移。








模板清理

模板内清理可采用气泵吸尘器相配合避免加渣。 

梁模板安装

应有统一作法,依据工程实际情况,确定两侧固定方法,避免梁侧胀模及阳角漏浆。







1.3 后浇带施工缝支设

   

基本要求







基本要求

楼板后浇带截挡,楼板模板验收合格后,在设计要求的后浇带位置弹一条直线,用1.5cm×2cm木条固定在模板上(注意一个方向木条厚=保护层,另一个方向为保护层+下铁钢筋直径)作为板下铁保护层,梁底梁侧为同样做法。绑完钢筋后,用多层板锯出凹槽,间距等于钢筋间距,多层板高度等于板厚减上下保护层,然后在上铁上面加木条,木条厚等于上铁保护层,此截挡总高度等于混凝土板厚,固定牢固,能够保证混凝土板截面尺寸钢筋间距及钢筋上下保护层的准确,墙体后浇带施工缝截挡与板类似。








 

后浇带支撑

后浇带部位的支撑应设计成独立支撑体系,模板拆除时,此部位不拆除,不应采取先拆模后回顶的方法。

一般工程施工中由于难度较大均采用后回顶,但应注意随拆随顶,后浇带梁板按悬挑结构考虑,用双支柱支撑,并有相互拉结,保证其稳固性。 

支撑下口垫木不得垫在下层后浇带钢筋上。 








模板拆除

模板的拆除、堆放:清理及维修、均应制定相应方案及措施,特别是大钢模的拆模顺序及时间的掌握,以免拆早造成粘模,影响混凝土外观。

拆除后应及时码放、清理,以便下次使用。









2 钢筋工程

   

2.1 钢筋加工







钢筋码放

钢筋下部要垫木方,钢筋距两端1/6长度处用通长100mm×100mm木方垫起(雨天用塑料布遮盖),防止锈蚀。设专人负责钢筋堆放和标识工作,堆放应分规格、分类型集中堆放。钢筋堆放要进行挂牌,标明使用的部位、规格、数量及安全质量等注意事项,并标明其所处的状态(如已检、待检)。 

一级钢也应将底部垫起,严禁随意堆放。

 

钢筋调直

Ⅰ级钢筋调直时冷拉率不大于4%,一般至少要拉到钢筋表面脱落为止。钢筋调直后应平直、无局部弯曲。 

调直后应及时使用。

 

切断

一般钢筋采用钢筋切断机进行切断加工,定位筋与需套丝的钢筋必须用无齿锯切割。

相同构件钢筋切断尺寸应一致。








 

钢筋成型

成型钢筋加工完成后应进行预检:钢筋长度、直径、弯折角度等几何尺寸应满足设计及抗震要求。

细部要求:Ⅰ级钢筋末端需作180°弯钩,其圆弧弯曲直径(D)不应小于钢筋直径(d)的2.5倍,平直部分长度不小于钢筋直径的3倍。当钢筋末端需作135°弯钩时,Ⅱ级、Ⅲ级钢筋的弯曲直径(D)不小于钢筋直径(d)的4倍, 钢筋作不大于90°弯折时,弯折处的弯曲直径(D)不应小于钢筋直径(d)的5倍。

 

钢筋成型

箍筋:箍筋平面无翘曲、扭曲变形,四角在同一平面。末端弯钩应保证135°,其弯钩平直部分长度不小于箍筋直径d的10倍(不宜大于10d+10mm,避免浪费),且两个弯钩平直段相互平行。

箍筋平直长度、弯转半径不能过长或过大,避免浪费钢筋。








 

定位钢筋

定位钢筋尺寸必须准确,焊接牢固,作为保护层钢筋两端应平齐并刷防锈漆。







直螺纹加工



 

应采用无齿锯切断,保证钢筋端头平直,无马蹄形或翘曲。直螺纹加工完成后应保证牙型饱满,无断牙、秃牙缺陷,牙齿表面光洁端头磨平毛刺,已加工的直螺纹应有保护帽。加工现场放置通规检查工具。直螺纹丝扣加工长度应大于1/2套筒长度,但外露不超过一个完整丝扣。 








 

样板筋

加工现场放置箍筋及各种措施筋样板,措施筋及垫块厚度尺寸必须准确,控制在验收标准之内,措施筋的放置间距满足创优策划要求。








2 钢筋工程

   

2.2 钢筋绑扎







一般要求

受力钢筋绑扎接头应相互错开,钢筋净距大于钢筋直径并不小于25mm,搭接长度应满足规范要求及相应图集要求中的最大值。所有钢筋绑扣应朝混凝土内侧。钢筋的间距排距,规格型号尺寸应准确。措施筋及垫块厚度必须精确,间距满足方案要求。

钢筋绑扎完毕后应尽量避免踩踏,防止钢筋变形。








直螺纹连接

墙柱或水平受力钢筋采用直螺纹接头时,按要求错开,并使其端头在同一水平面上,以保证箍筋避开套筒位置,以保证此处保护层厚度。墙柱直螺纹接头安装合格后应用红油漆点标识。 

墙柱直螺纹接头外露丝扣应控制在半扣至1扣之间。







墙柱起步筋 

柱起步箍筋距楼(地)面50mm,墙面水平筋或暗柱箍筋距楼(地)面30~50mm。墙体连梁箍筋应进一根在暗柱内,距暗柱边50mm,第一道箍筋距暗柱边50mm,墙纵向筋距暗柱、门边50mm。







板起步筋

楼板的纵横钢筋距墙边或梁边50mm,梁柱节点箍筋距柱边50mm次梁箍筋距主梁50mm。







搭接要求

绑扎接头,搭接接头取设计规范图集要求最大值外,接头位置应相互错开,搭接段内应保证3个绑扣和3根钢筋通过。








 

门窗洞口

门窗洞口预留洞固定模板的顶模棍应焊在附加筋上,端头防腐处理。








 

柱接头位置

柱筋距离地面第一个接头高度应取柱最大截面,1/6柱净高,并≥600mm,第二个接头应满足设计及规范要求35d且不小于500mm,并避开受力较大部位。

墙、柱接头位置应尽量统一。

 

板接头位置

板上铁在跨中1/3处接头,下铁过梁轴线,边墙处应至墙外边留一个保护层厚度。

 

墙拉筋要求

绑扎墙体拉钩时,应制作好工具,卡好后再弯避免影响排距,弯钩长度应适当加长,保证平直段长度。

 

钢筋保护

主次梁及梁柱节点处防止梁板筋过高而影响楼板表面平整度,浇筑混凝土前,应对外露钢筋进行包裹防止污染。

混凝土浇筑完成应及时清理、调整钢筋。

3 混凝土工程

   

商品混凝土

 

商品混凝土基本要求

混凝土搅拌质量应重点控制,混凝土初凝和终凝时间、坍落度、最少水泥用量、外加剂掺量、砂率水灰比、混凝土强度等级、早强要求及抗渗要求等内容,以保证混凝土质量。

浇筑混凝土时应有专人对混凝土进行检查,发现问题立即处理。 

 

泵管支设 

泵管应有支设方案,并按相关要求在楼层转弯处固定牢固,冬期应注意保温。

泵管不得与顶板支撑、外脚手外相连。







 

混凝土浇筑基本要求

1.严格控制混凝土浇筑及接茬时间避免出现冷缝。

2.浇筑楼梯混凝土应铺设马道避免踩踏钢筋。

3.墙、柱施工缝浇筑前应先铺3~5cm厚混凝土减石子砂浆,或1:2水泥砂浆,高度大于2m应用串筒下料。

4.墙体浇筑时,在门窗洞口两侧下料要均匀,防止洞口变形,分层浇筑厚度控制在400mm左右,采用标示杆控制。

5.混凝土应振捣密实,严禁漏振或过振,对墙体连梁等钢筋密集的部位应采用30振捣棒等相应措施,以确保混凝土质量。

6.墙、柱根部应刮平压光,防止烂根现象。

7.竖向构建与水平构件强度等级相差2个以上应按设计要求,在梁柱节点距柱边500mm呈45°进行截挡,并分别浇筑。先浇筑柱混凝土在浇筑梁板混凝土。 

8.楼板混凝土拉线控制标高,刮平后应分3遍搓压,掌握时间不得过早或过晚,避免或减少混凝土表面裂缝。特殊部位、异型构件浇筑应有专项浇筑方案。 







 

施工缝留置 

1.楼板施工缝宜留在楼板间1/3范围内。

2.剪力墙竖向施工缝宜留在连梁中间1/3范围内。

3.柱、墙施工缝应留在梁底或板底以上25~30mm。

4.框架结构楼梯应留在楼板上1/3范围内。

5.剪力墙结构楼梯应留在平台1/3部位并留梁窝。

同一部位施工缝留置位置应统一。








 

施工缝处理

施工缝接茬前应按要求进行处理,剔除软弱层及松散石子,清理干净。

柱根在楼板部位的施工缝应先在弹模板位置线,在柱内5mm用无齿锯切直,然后将线内混凝土表面软弱层剔除清理干净。

所有施工缝均应弹线用锯切直,以保证接茬密实。 

施工缝处理应纵横顺直、棱角清晰。








 

混凝土养护 

混凝土浇筑完成后视天气情况一般在12h以后按方案进行养护。顶板应覆盖,柱、墙应进行包裹养护,并浇水养护7~14d。冬季对墙、柱、板应进行覆盖并测温。 

楼板养护时不得集中堆放钢筋网扣架等材料,特殊部位养护应有专项方案。 







 

混凝土保护

拆模后的混凝土,如踏步、门窗洞口、墙柱阳角进行保护防止破损。及时将50线、轴线弹出进行标识。混凝土方案应考虑长墙防裂以及高等级混凝土内外温差控制措施,防止裂缝出现。

对因设计、施工原因未能施工的部位(如后浇带、预留洞口)也应进行覆盖保护,防止混凝土被破坏。








混凝土清理原则 

严禁在混凝土表面打磨及擦粉 。

清除混凝土表面流坠、毛边。 

局部涨模、错台应弹线剔齐。 

不得随意修补混凝土表面楼板预留孔洞封堵。

其他

资料齐全正确、及时,标养室符合相应标准要求。 

钢筋场地及模板场地分类标识,码放整齐。 

确定行走路线 掌握现场基本知识。

免费打赏
gc1620
2022年06月18日 15:12:32
2楼

图文并茂的,讲解的很清楚,楼主很用心,非常不错的帖子,感谢楼主的分享,楼主辛苦了!

回复
wucr
2022年06月19日 07:55:12
3楼

非常好的资料值得收藏,都是实际工作的总结

回复
工地搬砖的靓仔
2022年06月27日 14:08:44
4楼

资料很详细,感谢楼主分享!

回复

相关推荐

APP内打开