净化车间前期设计的疑虑问题点..............
荒芜人生
2022年06月12日 16:29:02
只看楼主

遇到一个方案;万级的净化车间;彩钢板吊顶高度5米;如果采用FFU 高效过滤单元;效果这块会能满足要求嘛?回风口和出风口会有风吗?欢迎大家前来评论?

遇到一个方案;万级的净化车间;彩钢板吊顶高度5米;如果采用FFU 高效过滤单元;效果这块会能满足要求嘛?回风口和出风口会有风吗?欢迎大家前来评论?

免费打赏
放水发电
2022年06月13日 06:10:43
2楼

采用FFU 高效过滤单元,空气质量是没有问题的,但彩钢板吊顶高度5米,制冷送风效果可能不怎么好,我们一般会增设旋流风机或射流风机,送风口采用旋流风口或射流风口。

回复
477songx
2022年06月15日 16:39:16
3楼

 楼上乱说一通

回复
荒芜人生
2022年06月17日 15:59:35
4楼

坐等学习中........看有没有遇到这种类型的案例

回复
荒芜人生
2022年06月17日 16:05:50
5楼

有好的案例或者依据没有

回复
够二
2022年08月23日 11:23:41
6楼

FFU说白了就是过滤单元加内转子风机,首先5米高度在GB50073上的换气次数就不合适,规范上使用范围是4米以下,应当加大换气,万级用不到技术夹层送风,所以FFU直接连风管和用高效连风管没区别,另外电机连接风管开还是不开!