现在做一个大型综合楼工程,其中一至三层为大厨房,排水考虑做排水沟,但是建筑上(总工)很不愿意,说只有一层做排水沟才合适,他们没有楼层上做排水沟的做法!?我坚持做排水沟,想问一下各位大虾,你们做这种大型餐饮厨房的时候,排水是怎样做的,如果做排水沟的话,排水沟的防水问题怎么解决(建筑上说做防水也很麻烦,说没有相关图集?),再就是这种时候你们的结构是怎么处理的啊,是局部降板啊?还是加次梁?或者其他的做法?
现在做一个大型综合楼工程,其中一至三层为大厨房,排水考虑做排水沟,但是建筑上(总工)很不愿意,说只有一层做排水沟才合适,他们没有楼层上做排水沟的做法!?
我坚持做排水沟,想问一下各位大虾,你们做这种大型餐饮厨房的时候,排水是怎样做的,如果做排水沟的话,排水沟的防水问题怎么解决(建筑上说做防水也很麻烦,说没有相关图集?),再就是这种时候你们的结构是怎么处理的啊,是局部降板啊?还是加次梁?或者其他的做法?
如果不做排水沟的话,大家都怎么解决呢?
急切盼望大家的援手!!!!!
2楼
其实这是建筑应该考虑的事情,他们不愿意做最好了,你也省得麻烦,最好什么都别做,你不是最省事啦
回复
3楼
排水沟就必须降板了,加次梁是没有任何作用的。防水没有困难的,在回填土之前就可以先做防水,下层就不会有危害了,对下层厨房而言比较卫生。也有做法是局部设置排水沟是垫起来的,然后下部用管连接,也能很好实现功能,都不是问题。
回复
4楼
谢了啊,呵呵,我最后还是降板了呢。
回复
5楼
其实很简单,建筑与结构上的麻烦当然由建筑与结构的搞定了,你只要提出做排水沟并且坚持必须做就可以了,其他的就不是你的问题了。你去看外面很多地方都做的,人家能做出来你的建筑和结构怎么可能做不出来呢!
回复
6楼
我现在也遇到一个关于厨房楼面排水沟的问题;排水沟将板做成U形就可行吗?如果遇梁如何处理,穿钢套管还是设U形排水管相连,或者是将梁上形成缺口?急待各位大侠给出个详细合理的方案!!!!
回复
7楼
最简单的做法就是垫高厨房,板上做排水沟;
如果是板上做沟,遇到梁穿梁肯定结构不同意的,因为限定条件很多,所以就降板降梁了,跟卫生间的沉箱做法差不多。
回复
8楼
我们都是板和梁一起降的,但是现在的厨房都是专业的厨房公司来做,排水沟的位置还是应该根据厨房公司二次装修做出来以后再调整的,还有多层厨房做排水管的话还是会涉及到下层厨房的,如果在一些比较特别的位置,例如操作台等,大家都是怎么处理的,期待大家指教,谢谢
回复
9楼
老王也买瓜的看法很中肯阿。。
回复