电缆桥架安装时过伸缩缝施工方法,有没有有关的图集?最好请高人告诉图集号码,我施工时好和施工方说明,他们要依据。
电缆桥架安装时过伸缩缝施工方法,有没有有关的图集?最好请高人告诉图集号码,我施工时好和施工方说明,他们要依据。
12楼
电缆桥架安装04d7013
回复
13楼
08D800-6图集里面有
回复
14楼
有图集的,做法可以参照 05D5-257 金属线槽过伸缩缝做法
回复
15楼
还有更省事的做法,现在大多数施工都在采用。可见王常余编著《电气安装质量160问》
【问】桥架过建筑物的伸缩缝或沉降缝时如何处理?
【答】桥架之间的连接通常是利用连接板加螺栓固定来实现的。当桥架要跨越建筑物的伸缩缝时,连接板只固定一端的桥架,另一端不固定,此时连接板只起导向作用。对需要跨接的桥架,用软导线或铜编织线把伸缩缝两端的桥架作电气连接。
桥架穿越沉降缝时,桥架之间的机械连接断开,仅作电气跨接;弱电桥架则不必跨接。
回复
16楼
学习学习·····谢谢
回复
18楼
96D301-1第35页
回复
20楼
路过,学习了~
回复
21楼
学习了,很不错
回复
22楼
学习了,很有用
回复