本来高高兴兴地打卡下班。 刚踏进小区,领导来电,接通电话的瞬间,从那头幽幽 地传来: 二沉池出水异常了 。 此时的水处理人be like: 作为污水生物处理的最后一个环节,二沉池扮演的角色往往是既当爹又当妈。 一方面,它进行着 混合液的泥水分离
本来高高兴兴地打卡下班。 刚踏进小区,领导来电,接通电话的瞬间,从那头幽幽 地传来: 二沉池出水异常了 。
此时的水处理人be like:
作为污水生物处理的最后一个环节,二沉池扮演的角色往往是既当爹又当妈。
一方面,它进行着 混合液的泥水分离 ,站好出水水质达标前的最后一班岗;另一方面,它还进行着 污泥浓缩与回流 ,保持系统中的污泥浓度,维持着生物处理过程的稳定运行。
二沉池:压轴出场的重要性,DDDD(懂的都懂)
此时,二沉池的出水状况无疑不牵动着每一位运维人员的心,因为一旦出了问题,那面临的就是工作的Double Kill:义务加班+领导问责。
为了减小或避免此类不良事件的发生,往往需要工作人员对二沉池的运行管理更加上心。
运维人员:不是说好的它来当爹妈,怎么又变成了我们?
二沉池:因为爹妈的爹妈也是爹妈!
工艺设备方面
水处理工作就像一场打怪升级战,当你为一次污水达标排放而沾沾自喜后,才发现这不过是一次新手村的历练,接踵而来的各种各样的工艺设备问题,才是真正的升级考验。
俗话说得好, 一次达标很容易,次次达标才是真本事 。着重做好以下几方面的工作,也许你距离“ 有经验的水处理人 ”就又进了一步。
环保人:这样我就能不加班了吗?
老污师:不加班?不存在的。但是你可以少加会班。
设备检修部分
在环保人圈广为流传的一句话:设计跟不上施工要求,施工跟不上运行要求......
再好的技术和材料、再适配的工艺组合,一旦碰上设备罢工
别的行业:哪凉快呆哪去。
环保行业:热?热今天也要给我排查出哪里出了问题!还想不想干了!
经常巡检二沉池配水设备,做到及时调整或修复。 辨听刮泥、刮渣、排泥设备是否有异常声音,排查部件是否有松动等。
检查浮渣斗的积渣情况,做到及时排渣与冲洗。 同时注意浮渣刮板与浮渣斗挡板配合是否适当,并及时调整或修复。
检查并调整出水堰板的平整度,防止出水不均和短流现象的发生。 及时清除挂在堰板上的浮渣和挂在出水槽上的生物膜及藻类。
定期将二沉池放空检修。 重点检查水下设备、管道、池底与设备的配合等是否出现异常,并根据具体情况进行修复。一般一年一次。
工艺调整部分
保持二沉池污泥平衡。
若出池污泥>进池污泥,则抽出污泥水分过多;若出池污泥<进池污泥,则二沉池会积泥。
及时排泥。
二沉池中的污泥量多且绝大部分为有机物,不及时排泥,就会产生厌氧发酵,致使污泥上浮,破坏沉淀池正常工作,使出水水质恶化。二次沉淀池排泥周期一般不宜超过2h。
当排泥不彻底时应停止工作,采用人工冲洗的方法彻底清除污泥,机械排泥的沉淀池要加强排泥设备。
观察出水的感官指标。
水处理问题的出现往往采用能被最朴素的观察方式捕捉到。如出水透明度、污泥界面高低变化、悬浮污泥量的多少等。
一旦发现异常后工作人员应及时采取针对措施解决,以免影响水质。
工艺参数方面
软件一直在运行,硬件措施也要跟上。
人为的干预调试保证的是水处理全流程的持续稳定运行,而 二沉池本身的工艺参数设置则是开展水处理工作的根本前提 。
以下为二沉池通常情况下的部分工艺参数值:
水力负荷一般为0.5-1.8m3/(m2·h)
固体表面负荷一般为150kg/(m2·d)
二沉池出水堰的溢流率(或负荷)为1.5~2.9L/(m·s)
二沉池池边水深宜采用2.5~4m,池体直径越大,池边水深也应加大
活性污泥法二沉池污泥区容积一般为2~4h污泥量,且要有连续排泥措施;生物膜法二沉池污泥区容积一般为4h污泥量。
监测数值方面
工艺设备的调试与工艺参数的设置,究其根本,为的是让出水达标排放。
环保企业:不管你工作多辛苦,我只要最后看到常规监测项目数值达标!
环保人:......我不干了!
pH值 :具体值与污水水质有关,一般略低于进水值,正常值为6~9。
悬浮物(SS) :正常出水SS应当在30mg/L以下,最大不应该超过50mg/L。
溶解氧(DO) :污泥中微生物在二沉池继续耗氧,出水DO应略低于曝气池出水。
氨氮、磷酸盐和有毒物质 :都需达到国家有关排放标准的严格要求。
泥面 :生产上可以使用在线泥位计实现剩余污泥排放的自动控制。
此刻正在调试设备的环保人碎碎念道:又不给我加钱,又不给我加人,还要让我加班,我是一个人,不是你的神......