请教,两台水泵,进出水管道并在一起,怎么用才合理?
qq_1654677346205
2022年06月08日 19:37:30
只看楼主

如图,1、两台一样的水泵的进水管和出水管并在一起使用(手动蝶阀1和2全打开),单开其中一台水泵会不会把另一水泵管道里的水吸过来(管道上的止回阀密封不太好的情况下),造成该管道水回流,导致水泵损坏?2、如果两台水泵同时开的话,会有什么影响?

双水泵进出水管路并联.jpg如图,1、两台一样的水泵的进水管和出水管并在一起使用(手动蝶阀1和2全打开),单开其中一台水泵会不会把另一水泵管道里的水吸过来(管道上的止回阀密封不太好的情况下),造成该管道水回流,导致水泵损坏?2、如果两台水泵同时开的话,会有什么影响?

免费打赏
砂和水008
2022年06月09日 08:45:19
2楼

有可能,要看泵的码力和主管的供水水压,一般情况下,只会减小一路的压力,回流一般不至于

回复
zggjc
2022年06月09日 12:57:28
3楼

1、不会。2、没有影响,只是两台泵的效率都不会达到全部设计负荷。

这种设计是典型的一用一备设计

回复
碧野南山
2022年06月15日 15:21:36
4楼

1、止回阀密封不好,确实会回流的,但不会导致水泵损坏的。2、基本没有什么影响的。一台水泵供水时的水压不足,就可以启动另一台水泵,由二台水泵供水。

回复
wx_1652163958496
2023年02月08日 17:13:16
5楼

1、不会。2、没有影响,只是两台泵的效率都不会达到全部设计负荷。

这种设计是典型的一用一备设计

回复
白云也悠悠
2023年07月03日 15:00:07
6楼

别想太多,停泵的时候把阀门关上就行了

回复
yj蓝天
2023年07月16日 07:01:56
7楼

两台泵设计利用形式,并联还是串联?

回复
水处理夏工
2024年02月22日 17:03:02
11楼

泵前后各庄两个止回阀(也就是4个)进出口止回阀方向相反,进口止回阀朝向泵,出口止回阀朝向出水端。这样可以实单泵运行,或两台泵同时运行。

回复