斜梁(板)底未砌筑踏步砖 问题分析 1、未对该部位砌筑工程进行深化或深化图不符合规范要求;
斜梁(板)底未砌筑踏步砖
问题分析
1、未对该部位砌筑工程进行深化或深化图不符合规范要求;
2、对深化图纸的特殊节点交底不到位;
3、斜梁(板)底砌体未按踏步砌法进行砌筑。
问题照片
处理办法
1、在需要砌筑踏步砖的部位的墙面上进行标记,拆除做法错误的砌体;
2、重砌拆除部分的墙体,按设计或深化图纸的要求设置踏步砖。
预防措施
1、在进行砌筑工程深化设计时,需对每一处砌筑部位进行深化;
2、针对斜梁底、斜板底部位的墙体砌筑,需对工人做单独交底。
措施照片
墙体顶部斜砌砖施工不规范
问题分析
1、墙体顶部未设置预制块,采用碎砖块填补顶部孔洞;
2、砌体顶部斜砌未按照规范要求角度留设。
问题照片
处理办法
1、将不符合要求的部位进行拆除,调整斜砌砖角度,采用预制三角混凝土块,砖缝 处用砂浆填实;
2、将斜砌角度不符合规范要求的部位拆除重砌。
预防措施
1、绘制墙体顶部斜砌通用节点,并对工人做好技术交底;
2、砌块施工前预制混凝土三角块,在墙中间设置混凝土块;
3、斜顶砖应组砌密实,角度宜为45—60度,当墙体较长时应采用倒八字双向砌筑, 中间部位采用成品三角块放置。
措施照片
砌体转角处未设构造柱
问题分析
1、未对砌筑工程进行深化或深化图不符合规范要求;
2、深化图纸交底不到位,工人未按照深化图纸设置构造柱;
3、施工过程把控不严,构造柱放线定位及植筋后未按深化图纸进行严格的过程验收。
问题照片
处理办法
1、拆除转角墙体两侧底部斜向上45°范围内的砌块,若有墙体底部设有反坎,则用 云石机切除构造柱截面范围内的反坎;
2、植筋并绑扎构造柱钢筋,重砌拆除部分的墙体,按设计或深化图纸的要求设置马 牙槎及拉结筋,支模并浇筑构造柱。
预防措施
1、项目部技术、工程人员需熟读规范,熟练掌握构造柱、过梁、圈梁等构造的设置 原则和施工方法;
2、砌筑工程的深化图纸需项目部技术负责人进行严格审查;
3、工人施工前需进行深化图纸的技术交底;
4、加强过程监督管理,构造柱定位放线及植筋后需与深化图纸核对进行验收。
措施照片
构造柱顶部浇筑不密实
问题分析
1、构造柱上口混凝土浇筑有一定难度,操作人员往往会偷工,导致上口未能一次成型;
2、构造柱顶模板安装未设置斜模进料口,浇筑砼时未插钎捣实。
问题照片
处理办法
1、若构造柱顶部仅存在局部蜂窝麻面,局部打磨剔凿处理,高强水泥进行修补;
2、大的蜂窝麻面,要把有问题的部位剔除,然后用高一级的混凝土封堵填实;
3、若构造柱缺陷较大,则将构造柱全部拆除并重新浇筑。
预防措施
1、将构造柱顶部的模板做成坡形,高度约 100mm左右,且此坡形边要高出模板边一部分 ,用钉子将模板固定牢固;
2、浇筑时先将混凝土浇筑到坡形模板处,振捣密实,再将细石混凝土浇筑到注定平齐的地方,然后用小钢钎插插捣,插捣深度要插入下层浇筑混凝土100mm,然后用小锤在模板背面敲打,确保模板与上部墙体的可靠连接和顶部混凝土浇筑的密实性;
3、混凝土初凝后 ,将坡口处的混凝土剔掉,用砂浆抹平剔凿处。
措施照片