半硬质阻燃PVC管暗敷设技术交底 交底提要 1、本交底适用于住宅户内电气照明暗配管工程,不得在高温场所、易受机械损伤的场所及顶棚内敷设。 2、各班组应严格按技术交底进行施工 交底内容 一、施工准备 二、操作工艺 三、成品保护 四、应注意的质量问题 五、安全文明施工及环境保护 1.2主要机具 1.2.1 铅笔、卷尺、水平尺、水桶、灰桶、灰铲。
半硬质阻燃PVC管暗敷设技术交底
交底提要
1、本交底适用于住宅户内电气照明暗配管工程,不得在高温场所、易受机械损伤的场所及顶棚内敷设。
2、各班组应严格按技术交底进行施工
交底内容
一、施工准备
二、操作工艺
三、成品保护
四、应注意的质量问题
五、安全文明施工及环境保护
1.2主要机具
1.2.1 铅笔、卷尺、水平尺、水桶、灰桶、灰铲。
1.2.2 手锤、堑子、钢锯、锯条、刀锯、木锉等。
1.2.3 台钻、手电钻、工具袋、工具箱、高凳 等
2.3.2砖墙上箱、盒固定:
根据盒、位置线剔洞,洞大小比盒、箱略大为宜。将洞内清理干净,用水将洞内浇湿,然后用强度等级不小于M10的水泥砂浆稳埋盒、箱。如为空心砌块墙
剔洞后,应用碎砌块水泥砂浆将空洞先行封堵,再稳埋盒、箱。
2.4.2加气混凝土墙内配管:先在槽两边弹线,再用刀锯锯两边,最后进行剔槽,槽宽及槽深均比管外径大5mm为宜。敷管时,每隔0.5m左右用铁钉、细铁丝将管子固定好。然后用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,厚度不应小于15mm。
四、应注意的质量问题
4.1 管路有外露现象,或保护层不足15mm,剔槽时要保证深度,并且及时将管子固定,再用水泥砂浆保护。
4.2 稳住及预埋的盒、箱有歪斜、坐标不准、灰浆不饱满等现象。稳住盒、箱时一定要找准位置,先注入适量的水泥砂浆,再用线坠找正,然后用水泥砂浆将盒、箱周围的缝隙填实。
4.3 PVC管弯曲处裂纹褶皱。应选用于管相匹配的弯管弹簧进行弯曲。
4.4 PVC管锯断后,断口毛刺未清理干净,锯断后应及时用锯片将毛刺刮干净。
五、安全文明施工及环境保护
5.1 墙体配管在砖墙上割槽时,手持切割机应进行保护接地,工人应带口 罩防止吸入粉尘。
5.2 用錾子在墙上剔槽时,应采取保护措施防止溅出的碎渣伤到眼睛。
5.3 管材不能放在外架上防止坠落。
5.4 每道工序完成后,作业面应及时清理干净,废弃物和余料应清运至楼下指定堆放地点
5.5 灯头盒、接线盒内的填充泡沫清理时,为防止泡沫漫天飞,本工程建 议采用喷灯进行盒内泡沫清理。