国内首创、江苏盐城三里港高空、面向全球,不分地区,全国施工 国家高耸资质企业! 锅炉房的钢烟囱新建,温度在100°左右,高度40米,总重量20余吨,总体可分四节制作;两节安装,第一节钢板厚度为12㎜,下口直径为2米,上口直径为1.8米,高度10米,约6.5吨;第二节钢板厚度高为12㎜,下口直径1.8米,上口直径1.6米;高度10米,约5.5吨,第三节钢板厚度为10㎜,下口直径1.6米,上口直径为1.4米,高度10米,约5吨,第四节钢板厚度为8㎜,下口直径为1.4米,上口直径为1.2米,高度10米,约3吨,采用全部焊接连接,地脚为钢筋混凝土浇铸的基础平台上。
国内首创、江苏盐城三里港高空、面向全球,不分地区,全国施工 国家高耸资质企业!
锅炉房的钢烟囱新建,温度在100°左右,高度40米,总重量20余吨,总体可分四节制作;两节安装,第一节钢板厚度为12㎜,下口直径为2米,上口直径为1.8米,高度10米,约6.5吨;第二节钢板厚度高为12㎜,下口直径1.8米,上口直径1.6米;高度10米,约5.5吨,第三节钢板厚度为10㎜,下口直径1.6米,上口直径为1.4米,高度10米,约5吨,第四节钢板厚度为8㎜,下口直径为1.4米,上口直径为1.2米,高度10米,约3吨,采用全部焊接连接,地脚为钢筋混凝土浇铸的基础平台上。
二、编制依据:
(1)《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97
(2)《钢结构、管道涂装技术规程》YB/T9256-96
(3)《钢结构工程施工质量验收及规范》GB50205-2001
(4)施工说明。
三、钢烟囱制作及安装施工方案:
(一)材料购置及要求:
(1)钢烟囱制作使用的钢板,应有钢材质量检验证明,各项指标应符合钢烟囱设计文件的要求和国家现行有关规定,不合格的钢材应禁止使用。
(2)钢材货到现场时应分类摆放,不同规格的钢材不能混放在一起,同时,摆放钢材的底部要垫平,防止避免人为造成钢材堆积变形,给施工制作造成难度与不必要的麻烦。
(3)焊接所用的电焊条必须有产品合格证书,并符合国家《碳钢焊条》GB5117标准的规格,同时要经实际焊接操作使用试验合格后才能使用,电焊条应存放在通风干燥的地方,随用随取。
(4)购置油漆防腐材料时,要根据钢烟囱防腐的性能与技术要求选择品牌厂家,油漆产品要具有合格证书,并有产品使用性能及防腐技术参数说明书。