??? 水泵单机无负荷试验后,在进行联动负荷试验前,要进行系统整体的质量检查,我们常关注的质量检查点基本有设备本身的安装质量、管道连接质量、阀部件安装质量、电气安装质量、支吊架以及减震安装质量等是否设计图纸、验收规范的要求,往往很少关注水泵吸入口处管道变径(大小头)的安装质量,包括本人也很少注意这个部位,认为这是基本常识,不曾想这个部位最容易出错,今天就聊聊水泵吸水口管道安装正确与错误做法,希望对大家有帮助。
??? 水泵单机无负荷试验后,在进行联动负荷试验前,要进行系统整体的质量检查,我们常关注的质量检查点基本有设备本身的安装质量、管道连接质量、阀部件安装质量、电气安装质量、支吊架以及减震安装质量等是否设计图纸、验收规范的要求,往往很少关注水泵吸入口处管道变径(大小头)的安装质量,包括本人也很少注意这个部位,认为这是基本常识,不曾想这个部位最容易出错,今天就聊聊水泵吸水口管道安装正确与错误做法,希望对大家有帮助。
水泵吸水管安装若有倒坡现象则会产生气囊,采用大小头与消防水泵吸水口连接,如果是同心大小头,则在吸水管上部有倒坡现象存在。异径管的大小头上部会存留从水中析出的气体,因此应采用偏心异径管,且要求吸水管的上部保持平接。
下图是正确和错误的做法图示,注意细节。