1. 技术内容
预应力带肋混凝土叠合板(简称带肋叠合板)是指采用由先张法工艺生产的预制预应力混凝土带肋底板,与现浇钢筋混凝土层叠合而成的装配整体式楼板。预制带肋底板可为单肋或多肋,板肋通常为矩形、T形或楔形。
1—预应力实心底板;2—板肋(通常为矩形、T形);3—预应力筋;4—拼缝防裂钢筋;5—叠合层
图1 预应力带肋混凝土叠合楼板示意图
hc—板肋高度;ha—预制带肋底板的厚度;hf—板肋上方混凝土的厚度;h—预应力叠合板的厚度
图2 预应力带肋混凝土叠合板厚度示意图
1—后浇叠合层;2—钢筋桁架;3—水平板肋方向附加筋;4—垂直板肋方向附加筋;5—预制带肋底板;
d—钢筋直径
图3 拼缝防裂钢筋构造
b—梁(墙)宽;d—钢筋直径;1—附加钢筋;2—板支座负筋;3—预制带肋底板
图4 叠合楼板端部支撑长度与连接构造
2. 技术指标
带肋叠合板所采用混凝土的各项性能、计算指标及有关结构混凝土耐久性能的要求,应符合现行国家标准《混凝土结构通用规范》GB 55008、《混凝土结构设计规范》GB 50010 、《预应力混凝土结构设计规范》JGJ 369、《混凝土结构施工规范》GB 50666、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《预制带肋底板混凝土叠合楼板技术规程》JGJ/T 258的规定。
带肋叠合板的关键技术指标如下:
1. 叠合楼板的安全等级和设计使用年限应与整个结构保持一致。
2. 单肋底板模块单元宽度为600mm或800mm,多肋底板由若干单肋底板模块组合构成,可形成1200mm、1400mm、1600mm、1800mm、2000mm、2200mm、2400mm多种规格。预应力带肋混凝土叠合板跨度范围一般为3~9m。
3. 带肋叠合板的厚度h不应小于130mm。后浇叠合层混凝土的厚度不宜小于预制带肋底板的厚度的1.3倍,且不应小于80mm。板肋上方混凝土的厚度hf不应小于40mm。预制带肋底板的厚度ha不宜小于50mm。板肋高度hc不宜小于50mm,且不应小于40mm。
4. 为避免翼缘根部开裂,翼缘宽厚比不应大于10。
5. 预应力钢丝保护层厚度为25mm;现浇层混凝土最外层钢筋保护层厚度≥15mm。
6. 耐火保护层厚度为25mm,满足《预制带肋底板混凝土叠合楼板技术规程》JGJ/T 258的要求。
7. 预应力钢丝宜采用直径不小于5mm的消除应力螺旋肋钢丝,预应力筋的张拉控制应力不宜超过0.75fptk,且不宜小于0.60fptk。
8. 底板混凝土强度等级不应低于C40;叠合层采用现浇混凝土,强度等级不应低于C30。
9. 对跨度较大的带肋叠合板的模具应根据设计要求预设反拱。
10. 预制带肋底板应根据使用条件、施工荷载及跨度的不同,施工阶段在跨中设置临时支撑。
3. 技术优势
1. 通过在板面沿板跨度方向增设混凝土肋板,不但能提高板的承载能力,也增大了板的刚度,且更宜控制反拱值,为其在大跨度的应用提供了可靠的保证,也有效解决了生产、运输、安装的过程板容易产生裂缝的问题。
2. 预应力技术的应用,提高了板的承载能力及使用跨度,减少了用钢量,控制了板裂缝的展开,使板在施工阶段可以实现免支模,免支撑或少设支撑的安装方式,大幅提高安装效率,节约人工成本及工期成本,具有良好的社会经济效益。
3. 带肋叠合板单向板且具有双向受力的特点,通过在实际工程中采用合理的板缝构造措施,解决了单向密拼板接缝开裂的问题。
4. 采用模数化、标准化设计,可组合形成多种板宽尺寸,满足工程应用的需要,配合长线法先张预应力工艺,能大幅提高生产效率。
4. 适用范围
带肋叠合板适用于适用于非抗震和抗震设防烈度为6~8度的地区,混凝土环境类别为一类、二a类的楼板和屋面板。适用于学校、办公楼、工业厂房、住宅、车库等项目。
5. 工程实例