请教各位电气大神大佬级人物!
方正大师
2022年05月20日 17:21:20
只看楼主

请教各位电气大神大佬级,已知一个10kV变电所的变压器容量和电源进线电缆长度,列如,容量为5000kVA,电缆长度为1000米,怎么求解计算10kV电缆选择的大小?

请教各位电气大神大佬级,已知一个10kV变电所的变压器容量和电源进线电缆长度,列如,容量为5000kVA,电缆长度为1000米,怎么求解计算10kV电缆选择的大小?

老灰兔子
2022年05月20日 20:11:17
2楼

先算出电流后查表选择电缆,就这么简单。

方正大师:10kV的电缆不需要考虑热稳定和短路电流及其他因数吗?只考虑计算电流吗?

回复
888hhh999
2022年05月23日 10:33:48
3楼

容量,电压,系数计算电流,根据电流选择电缆规格型号,看看配4

方正大师:那1台1000kVA的变压器算出高压侧电流是57.7A,查表都可以用16平方的电缆带了,是不是不妥啊,缺少经验啊

回复
小祥子子
2022年05月30日 08:42:13
4楼

首先要计算变压器的额定电流,电缆的载流量要大于这个电流。还要用短路电流进行热稳定校验。还得计算一下末端压降满不满足要求。正常情况下,热稳定校验所选的电缆截面是最大的。1000m的距离,压降应该也不超。

回复
leiniao
2022年06月09日 11:01:44
5楼

选择高压电缆的主要矛盾是短路时的热稳定性,和载流量基本没关系。这个需要系统的短路电流和分断时间。

回复
大力神魔
2022年06月13日 10:19:17
6楼

还需要按电压降复核。