宿舍、公寓内可以不做喷淋,只在走道、公共活动区域设置喷淋么?
bjq84131421
2022年05月20日 11:42:20
只看楼主

根据2021版建筑给水排水设计统一技术标准,宿舍、公寓内可以不做喷淋,只在走道、公共活动区域设置喷淋么,技术标准可以作为设计规范依据吗?

根据2021版建筑给水排水设计统一技术标准,宿舍、公寓内可以不做喷淋,只在走道、公共活动区域设置喷淋么,技术标准可以作为设计规范依据吗?

免费打赏
realme
2022年05月22日 14:13:33
2楼

可以跟当地审图沟通的。规范也没讲清楚嘛。

回复
青春年少
2022年05月23日 18:08:02
3楼

1、按照JGJ36-2016宿舍建筑设计规范,7.1.7条宿舍建筑的室内消火栓系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙、自动喷水灭火系统等消防设施应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定设计。其中一类高层建筑的宿舍和二类高层建筑的公共活动用房、走道应设置自动喷水灭火系统。


其中分为两类叙述:一类高层宿舍和二类高层的公共活动用房,走道应设置自动喷水灭火系统。


2、结合术语看下:第2.0.6 公共活动室(空间) activity room  供居住者会客、娱乐、小型集会等活动的空间。


3、对于二类高层还需要注意--自动喷水灭火系统设计规范GB 50084-2017第7.1.12 当局部场所设置自动喷水灭火系统时,局部场所与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道和连通门窗的外侧,应设洒水喷头。

相应条文解释如下:所以常规下对于二类高层宿舍仅在公共活动用房和走道设置喷头情况下,走道相邻的房间内部设置一个侧喷,来满足7.1.12条要求。

4、上面说的是常规做法,当然如果当地消防职能部分由特殊要求则以当地为准。

回复