供热管径与流量的关系
fgu1025
fgu1025 Lv.2
2008年03月24日 18:56:16
来自于采暖供热
只看楼主

谁能告诉我供热管径与流量的关系啊?比如说50方每小时的流量应该多大的管径。200方应该多少啊?又没有一个详细点的关系表啊?

谁能告诉我供热管径与流量的关系啊?
比如说50方每小时的流量应该多大的管径。
200方应该多少啊?
又没有一个详细点的关系表啊?
免费打赏
xuehong11
2008年03月25日 09:57:50
2楼
设计手册上有相关表格可以查到,在选用时注意比摩阻在经济比摩阻范围内。
回复
pastor163
2008年03月25日 11:03:38
3楼

请教一下版主,室内采暖管道的经济比磨阻一般控制在多少比较合适,有人说是60~120,还有说60~100,60~80的,到底多少好?请给出依据
回复
xuehong11
2008年03月25日 11:27:41
4楼
经济比摩阻的概念是指考虑初投资与运行费用综合因素后,经济上比较合理而采用的比摩阻。
通常在80~120Pa/m相对合理一些,这是通过大量的工程实践得出的经验数据。
回复
gladiatorcis
2008年09月24日 17:01:37
5楼
看《供热工程》贺平,室内为60-120,外网为40-80
回复
wangxinky
2009年03月16日 19:54:00
6楼
晕了,还得超过20个字,郁闷。白白回了好几次,都是想进步的青年。何必呢晕了,还得超过20个字,郁闷。白白回了好几次,都是想进步的青年。何必呢晕了,还得超过20个字,郁闷。白白回了好几次,都是想进步的青年。何必呢
回复

相关推荐

APP内打开