壁挂炉地暖中离不开水,同样离不开耦合罐。
qq84894070
qq84894070 Lv.2
2022年05月18日 10:11:56
来自于采暖供热
只看楼主

一个普通的不锈钢耦合罐(去耦罐),虽然看起来简简单单的,只是一个罐体两边分别有两个接口。耦合罐一边接壁挂炉端循环,也就是我们常说的一次侧循环,耦合罐的另一边则连接地暖分集水器的上杠与下杠也就是地暖供水和回水。看似简单的结构组成部分,不仅可以解决地暖循环不好局部不热,耦合罐还可以让壁挂炉省气。 一个燃气壁挂炉内置是一个扬程只有6米的水泵,这个在循环泵中算是小水泵,但是壁挂炉的点火室却可以以特别大的火焰燃烧,让采暖水温度加热到80度左右,所以壁挂炉我们一般称为小流量大温差的热源,比较适用于同样工况的暖气片作为采暖末端。

我们反观地暖,因为是铺设在地板下面,铺设面积基本上覆盖了整个房屋,在散热面这么大的基础上,采暖水的温度并不需要很高。耦合罐(去耦罐)可以对整个采暖系统中相对自由的水力进行平衡调节,没有耦合罐,壁挂炉供给的流量就不够地暖采暖使用。而且如果在系统中只是串联进去一个水泵,采暖水的流量并没有增加,只是单方面的增加了扬程,不但泵的损耗增加寿命减小,壁挂炉很容易出现频繁启动,不仅烧不热还会造成的能源的极大浪费。

免费打赏
huawa19992008
2022年05月18日 10:36:03
2楼

谢楼主分享,希望多分享有用资料

回复

相关推荐

APP内打开