最近和楼梯杠上了,一个公建项目急着赶进度早开始施工了,结果一些原因首层要加两个楼梯,自然离不了加梯柱。。。 问题是:首层楼板180mm,钢筋已经绑扎,加梯柱的话,正常下面要加生根的梁,要加梁,就要拆掉这块楼板,重新绑扎钢筋,合模,施工单位来了一句,直接梯柱做到楼板上,行不行?如果是你,行吗? 非技术原因,咱们不讨论了,直接讨论技术层面的。 1、冲切相关
6.5.1 在局部荷载或集中反力作用下,不配置箍筋或弯起钢筋的板的受冲切承载力应符合下列规定(图6.5.1):
不难看出,安全系数不到8。
因此,从冲切的角度看,180mm的楼板直接做梯柱,冲切问题不大。
2 、构造相关
构造层面,楼板一般比较薄,面外刚度弱,梯柱的锚固是个问题。直锚固肯定是不够的,弯锚的话,180mm的楼板也是不够的。
怎么办?凉拌。。。
如果要满足锚固的话,有个方法,类似加上返柱帽的方法,见下图供参考。
当然,上面这个方法会牺牲一些建筑功能。但是任何事都是要付出代价的。
个人觉得:梯柱一般受力不大,理解锚固机理的话,不难明白,锚固破坏的外力是钢筋受拉,如果想办法降低钢筋拉应力,发生锚固破坏的概率很小。所以:180的楼板,可以多放几根纵筋,梯柱是压弯构件,受力不大,没什么问题。
3 、项目应用
实际项目中,建议:
1)正常设计项目,梯柱下加梁设计;
2)遇到特殊情况,如本文情况,楼板厚度大于150mm以上,可以考虑直接生根(第一次采用此法大约是七年前的三边工程);
3)如果楼板比较薄的话,比如120mm,可以加上返柱墩(建筑同意),或者加梁(施工单位费事);
4)梯柱冲板的安全储备不要小于2,同时不考虑钢筋作用(原因你懂的)。