来源:消防根根 如有侵权,请联系删除 【问】 防排烟管道能否采用薄钢板法兰? 【答】 防排烟管道可以采用薄钢板法兰(即共板法兰),但应采用螺栓连接,不应采用弹簧夹连接等其他连接形式。 【依据1】 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 6.3.1 金属风管的制作和连接应符合下列规定:
【问】
防排烟管道能否采用薄钢板法兰?
【答】
防排烟管道可以采用薄钢板法兰(即共板法兰),但应采用螺栓连接,不应采用弹簧夹连接等其他连接形式。
【依据1】
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017
6.3.1 金属风管的制作和连接应符合下列规定:
4 无法兰连接风管的 薄钢板法兰 高度及连接应按本标准表6.3.1的规定执行。
6.3.4 风管的安装应符合下列规定:
2 风管接口的连接应严密、牢固,垫片厚度不应小于3mm,不应凸入管内和法兰外;排烟风管法兰垫片应为不燃材料, 薄钢板法兰风管应采用螺栓连接 。
【依据2】
《关于咨询
<建筑防烟排烟系统技术标准>
的复函》烟标[2019]21号
建筑防烟排烟系统技术标准>
【依据3】
《机电工程新技术应用指南(2022)》中国安装协会编
【图示1】
薄钢板法兰应采用螺栓连接。
【图示2】
薄钢板法兰 不应采用 弹簧夹连接等其他连接形式。
【争论】
某些地方或行业等规范有明确规定时, 防排烟管道尽量不要采用薄钢板法兰,避免不必要的争论。
《河南省工程建设标准住宅工程质量常见问题防治技术规程》DBJ41/T070-2014
15.0.2 通风及防排烟工程应符合下列要求:
2 金属排烟风管应采用 角钢法兰 连接,法兰的螺孔排列应一致,同一批量加工的相同规格法兰的螺孔排列应一致,并具有互换性。