防排烟管道能否采用薄钢板法兰?
高兴的投影仪
2022年05月13日 10:34:55
来自于通风排烟
只看楼主

来源:消防根根 如有侵权,请联系删除 【问】 防排烟管道能否采用薄钢板法兰? 【答】 防排烟管道可以采用薄钢板法兰(即共板法兰),但应采用螺栓连接,不应采用弹簧夹连接等其他连接形式。 【依据1】 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 6.3.1 金属风管的制作和连接应符合下列规定:

来源:消防根根
如有侵权,请联系删除


【问】

防排烟管道能否采用薄钢板法兰?

【答】

防排烟管道可以采用薄钢板法兰(即共板法兰),但应采用螺栓连接,不应采用弹簧夹连接等其他连接形式。

【依据1】

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017

6.3.1 金属风管的制作和连接应符合下列规定:

4 无法兰连接风管的 薄钢板法兰 高度及连接应按本标准表6.3.1的规定执行。

6.3.4 风管的安装应符合下列规定:
2 风管接口的连接应严密、牢固,垫片厚度不应小于3mm,不应凸入管内和法兰外;排烟风管法兰垫片应为不燃材料, 薄钢板法兰风管应采用螺栓连接

【依据2】

《关于咨询 <建筑防烟排烟系统技术标准> 的复函》烟标[2019]21号

【依据3】

《机电工程新技术应用指南(2022)》中国安装协会编

【图示1】

薄钢板法兰应采用螺栓连接。

【图示2】

薄钢板法兰 不应采用 弹簧夹连接等其他连接形式。

【争论】

某些地方或行业等规范有明确规定时, 防排烟管道尽量不要采用薄钢板法兰,避免不必要的争论。

《河南省工程建设标准住宅工程质量常见问题防治技术规程》DBJ41/T070-2014

15.0.2 通风及防排烟工程应符合下列要求:
2 金属排烟风管应采用 角钢法兰 连接,法兰的螺孔排列应一致,同一批量加工的相同规格法兰的螺孔排列应一致,并具有互换性。

条文说明  薄钢板法兰风管不适用于消防排烟风管 ,故 兼作排烟系统的金属风管应采用角钢法兰连接。

       
1真相只有一个
2022年05月13日 16:41:44
2楼

感谢楼主

回复
xiaoshi610
2022年05月17日 15:07:19
3楼

感谢分享

回复

相关推荐

APP内打开