检测内容:变配电室 检测项1 无关管道和线路 技术要求:不应有与其无关的管道和线路通过 检测项2 防护设施 技术要求:变压器室、配电装置室、电容器室等房间应设置防止雨、雪和小动物进入屋内的设施 检测项3 防火封堵措施 技术要求:变配电室的电缆、母线等通往其他防火分区的隔墙、楼板及开孔部位,应实施防火封堵。 检测项4 室内可燃物、杂物
检测内容:变配电室
检测项1 无关管道和线路
技术要求:不应有与其无关的管道和线路通过
检测项2 防护设施
技术要求:变压器室、配电装置室、电容器室等房间应设置防止雨、雪和小动物进入屋内的设施
检测项3 防火封堵措施
技术要求:变配电室的电缆、母线等通往其他防火分区的隔墙、楼板及开孔部位,应实施防火封堵。
检测项4 室内可燃物、杂物
技术要求:变配电室内不应堆放可燃物及杂物。
检测项5 灯具布置
技术要求:变压器、配电装置和裸导体的正上方不应布置灯具。当在变压器室和配电室内裸导体上方布置灯具时,灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m,灯具不应采用吊链和软线吊装。
检测项6 防水、排水设施
技术要求:配电室、变压器的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施。
检测项7 灭火设施