检测内容:低压配电线路 (一)电线和电缆 检测项1 电线相与相以及相对地之间的绝缘电阻值 技术要求:电阻值不应低于0.5MΩ,导体绝缘层不应有机械损伤痕迹、变色、脆裂、炭化现象。 检测项2 电线电缆保护措施 技术要求:电线、电缆通过易受机械损伤、过热、腐蚀等危害的地段时,应采取相应的保护措施。 检测项3 电线电缆安装质量


检测内容:低压配电线路

(一)电线和电缆


检测项1 电线相与相以及相对地之间的绝缘电阻值

技术要求:电阻值不应低于0.5MΩ,导体绝缘层不应有机械损伤痕迹、变色、脆裂、炭化现象。


检测项2 电线电缆保护措施

技术要求:电线、电缆通过易受机械损伤、过热、腐蚀等危害的地段时,应采取相应的保护措施。


检测项3 电线电缆安装质量

技术要求:终端和中间接头的接头连接应牢固可靠,绝缘良好。


检测项4 电缆负荷电流

技术要求:电流应正常


检测项5 低压母线绝缘电阻值

技术要求:低压母线绝缘电阻值不应小于 0.5MΩ。


检测项6 母线槽分接单元的触头接触检查

技术要求:检查分接单元插入时,接地触头应先于相线触头接触,且触

头连接紧密,退出时,接地触头应后于相线触头脱开。


检测项7 母线槽外壳温升值

技术要求:对于正常工作时可接近但不需接触的母线干线系统的外壳,金属表面和绝缘表面的温升不应大于 55K。


检测项8 电缆线芯和绝缘温度