温度检测方法 1、使用红外热像仪对被检电气设备和线路进行全面扫描,发现异常发热部位后,针对异常发热部位进行准确检测。 2、使用红外热像仪对重点电气设备和线路的发热部位摄取热像图,并经电脑对热像图的温度场分布情况进行分析处理。 3、正确选择被测物体的表面发射率,可参照附录执行。 4、根据不同的检测对象选择适当的参照体,用其实测温度来确定环境温度。 5、考虑环境温度、相对湿度和测量距离等补偿参数,并选适当的温度范围。
温度检测方法
1、使用红外热像仪对被检电气设备和线路进行全面扫描,发现异常发热部位后,针对异常发热部位进行准确检测。
2、使用红外热像仪对重点电气设备和线路的发热部位摄取热像图,并经电脑对热像图的温度场分布情况进行分析处理。
3、正确选择被测物体的表面发射率,可参照附录执行。
4、根据不同的检测对象选择适当的参照体,用其实测温度来确定环境温度。
5、考虑环境温度、相对湿度和测量距离等补偿参数,并选适当的温度范围。
6、对被检对象应从不同观测角度进行3次测温,取其最大温度。
7、对各检测点测量温度时,红外测温仪与各检测点应保持距离一致,方位一致。7、记录异常发热设备的实际负载电流、发热部位的表面温度以及环境温度。
绝缘电阻检测
1、一般情况下绝缘电阻测试是在断电条件下采用兆欧表法进行测量。
2、兆欧表电压等级选择:
1)100V以下的电气设备或回路采用250V兆欧表;2)100V~500V的电气设备或回路采用500V兆欧表;3)500V~3000V的电气设备或回路采用1000V兆欧表;4)3000V~10000V的电气设备或回路采用2500V兆欧表。
3、测量绝缘电阻应符合下列规定:
1)绝缘电阻应使用60s测量时间的绝缘电阻;
2)多绕组设备进行测试时非被测绕组应予以接地;
3)测量馈电线路绝缘电阻应将断路器用电设备电器和仪表断开;
4)每个分支回路绝缘导线相线间及相线对地的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ;1KV及以下电力电缆和控制电缆可用1000V摇表摇测绝缘,绝缘电阻值一般不低于10MΩ。