一、灭火器选择 1. 在同一灭火器配置场所,宜选用相同类型和操作方法的灭火器。当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时,应选用通用型灭火器。 2. 在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器。 (磷酸铵盐与碳酸氢钠、碳酸氢钾不相容; 碳酸氢钠、碳酸氢钾与蛋白泡沫不相容;
Q为计算单元的最小需配灭火级别(A或B);
S为计算单元的保护面积(㎡);
U为A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(㎡/A或㎡/B);
K为修正系数。
2)歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算:
-
灭火器配置点符合安装配置图表要求,配置点及其灭火器箱上有符合规定要求的发光指示标识。 -
灭火器数量符合配置安装要求,灭火器压力指示器指向绿区。 -
灭火器外观无明显损伤和缺陷,保险装置的铅封、销闩等组件完好无损。 -
经维修的灭火器,维修标识符合规定。
-
酸碱型灭火器。 -
化学泡沫型灭火器。 -
倒置使用型灭火器。 -
氯溴甲烷、四氯化碳灭火器。 -
国家政策明令淘汰的其他类型灭火器。
-
筒体严重锈蚀,锈蚀面积大于、等于筒体总面积的1/3,表面有凹坑。 -
筒体明显变形,机械损伤严重。 -
器头存在裂纹、无泄压机构。 -
筒体为平底等结构不合理。 -
没有间歇喷射机构的手提式。 -
没有生产厂名称和出厂年月,包括铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称,或出厂年月钢印无法识别。 -
筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹。 -
被火烧过。
干粉灭火器和洁净气体灭火器的报废年限为10年;
二氧化碳灭火器的报废年限为12年。
-
水基型灭火器的维修期限为出厂期满3年,首次维修以后每满1年进行一次维修。 -
干粉灭火器、洁净气体灭火器、二氧化碳灭火器的维修期限均为出厂期满5年,首次维修以后每满2年进行一次维修。
六、灭火器型号标识
灭火器 |
组成 |
型号 标识 |
灭火剂代号编在型号第二位:F—干粉灭火剂;T—二氧化碳灭火剂;Y—1211灭火剂;Q—清水灭火剂。 目前,我国灭火器的结构特征有手提式(包括手轮式)、推车式、鸭嘴式、舟车式、背负式五种,分别用S、T、Y、Z、B表示。 型号最后面的阿拉伯数字代表灭火剂质量或容积,一般单位为kg或L。 如“MF/ABC2”表示2kgABC干粉灭火器:"MSQ9"表示容积为9L的手提式清水灭火器;“MFT50”表示50kg推车式(碳酸氢钠)干粉灭火器。 |
七、危险等级分类
建筑 类别 |
严重危险级 |
中危险级 |
轻危险级 |
工业 建 筑 |
甲、乙类 |
丙类 |
丁、戊类 |
特殊: 严重危险级:各工厂的总控制室、分控制室/棉花库房及散装堆场/稻草、芦苇、麦秸等堆场/酒精度为60°以上的白酒库房。 |
特殊: 酒精度小于60°的白酒库房/低温冷库/汽车停车库 |
特殊: 原木库房和堆场 |
|
民用 建筑 |
县级及以上 的 文物保护单位、档案馆、博物馆的库房、展览室、阅览室 |
县级以下 |
②未设集中空调、电子计算机、复印机等设备的普通办公室 ③普通住宅 ⑤各类建筑物中以难燃烧或非燃烧的建筑构件分隔的并主要存储难燃烧或非燃烧材料的辅助房间 |
县级及以上 的 党政机关办公大楼 的 会议室 |
县级以下 |
||
城镇及以上 的 邮政信函和包裹分拣房、邮袋库、通信枢纽及其电信机房 |
城镇以下 |
||
设备贵重或可燃物多的实验室 |
一般 |
||
广播电台、电视台 的 演播室、道具间和发射塔楼 |
会议室、 资料 室 |
||
专用电子计算机房 |
设集中空调、电子计算机、复印机等设备的办公室 |
||
体育场(馆)、电影院、剧院、会堂、礼堂 的舞台及后台部位 |
观众厅 |
||
民用机场的 候机厅、安检厅及空管中心、雷达机房 |
检票厅、行李厅 |
||
客房数在50间以上的 旅馆、饭店的公共活动用房、多功能厅、厨房 |
50间以下 |
||
住院床位 在50张以上的医院的手术室/理疗室/透视室/心电图室/药房/住院部/门诊部/病历室 |
50张以下 |
||
老人住宿 床位在50张以上的养老院 |
50张以下 |
||
幼儿住 宿床位在50张以上的托儿所、幼儿园 |
50张以下 |
||
学生住宿 床位在100张以上的学校集体宿舍 |
100张以下 |
||
建筑面积在 200m2及以上 的公共娱乐场所 |
200m2以下 |
||
建筑面积在 500m2及以上的车站和码头的候车/船室、行李房 |
500m2以下 |
||
.建筑面积在1000m2及以上的经营易燃易爆化学物品的商场、商店的库房及铺面 |
1000m2以下 |
||
建筑面积在2000m2及以上的图书馆、展览馆的珍藏室、阅览室、书库、展览厅 |
2000m2以下 |
||
超高层建筑和一类高层建筑的 写字楼、公寓楼 |
二类高层建筑的 |
||
电影、电视摄影棚 |
高级住宅、别墅 |
||
城市地下铁道、地下观光隧道 |
学校教室、教研室 |
||
.机动车交易市场(包括旧机动车交易市场)及其展销厅 |
百货楼、超市、综合商场的库房、铺面 |
||
汽车加油站、加气站 |
民用的油浸变压器室和高/低压配电室 |
||
民用液化气、天然气灌装站、换瓶站、调压站 |
民用燃油、燃气锅炉房 |
记忆口诀:100人校车间,二娱五码千商店,50张床,二千平馆。
八、不相容灭火剂举例
6.2.1A类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表16.2.1的规定。
6.2.2B 、C类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表26.2.2的规定。