关于大面积照明预留的问题..
chenhutu
chenhutu Lv.2
2005年02月16日 13:04:50
来自于照明工程
只看楼主

本人偶尔接到这样的工程: 有些办公等场所往往甲方要求二次装修,但是面积较大时如果不装灯,往往黑压压的一大片,验收时是个问题; 请教诸位是怎么处理的?谢谢!

本人偶尔接到这样的工程: 有些办公等场所往往甲方要求二次装修,但是面积较大时如果不装灯,往往黑压压的一大片,验收时是个问题;
请教诸位是怎么处理的?谢谢!
免费打赏
leon_sncn
2005年02月16日 13:43:58
2楼
谁说不装灯的?
一般这部分照明管线暗敷在顶板内。
回复
江南小生
2005年02月16日 15:47:29
3楼
二次装修的要预留箱呀
回复
js7752
2005年02月16日 17:51:54
4楼
按初装条件施工和验收。把电源预留在吊顶里。
回复
hitwb
2005年02月18日 13:15:03
5楼
拉个临时电源接几盏白炽灯炮不就可以对付了?
回复
李兴龙机电科技
2005年02月18日 15:15:49
6楼
可以预留照明配电箱,但是应急照明必须画出来。
回复
张天师
2005年02月20日 13:03:21
7楼
若甲方确定二次装修,则首先按照建筑物使用功能,确定照度,设置基本照明配电箱,保证最低的照度即可。灯具控制一般在配电箱内,注意要加接触器控制。
应急,疏散照明必须要有,且一定要负荷规范要求
最后,根据二次装修提供的用电量,在总配电箱,预留出线,引到每层竖井内即可

回复
szhjf
2005年02月21日 16:08:16
8楼
只需要设计应急照明(一般是疏散照明)即可。至于会否导致漆黑一片,施工方及建设单位会先行使用临时用电以拉接临时灯具。