图1 一、如上图所示,90度弯钩末端平直部分长度≤12d时称为弯钩 下料计算时,末端平直段长度 ≤ 12d时,只计算弯钩一侧的外包尺寸, 如下图2 中只计算AD外包尺寸。 下表1为某下料软件弯钩增加值的设置 上表第3条中:箍90度,不抗震5.5d,抗震10.5d, 那么这个数值是怎么的来的呢? 首先看下GB50666-2011规范条文:
图1
一、如上图所示,90度弯钩末端平直部分长度≤12d时称为弯钩
下料计算时,末端平直段长度 ≤ 12d时,只计算弯钩一侧的外包尺寸, 如下图2 中只计算AD外包尺寸。
上表第3条中:箍90度,不抗震5.5d,抗震10.5d, 那么这个数值是怎么的来的呢? 首先看下GB50666-2011规范条文:
图2
从上规范5.3.6条可知,对一般结构构件(也就是非抗震构件 ) 箍筋90度弯曲,上表中的5.5d=末端平直段长度5d(下图BC段) 度量差0.5d
根据GB50666-2011第5.3.4条:以光圆钢筋,弯弧内直径D=2.5d为例,(D在具体计算时要根据钢筋种类和构建所在的部位取值,d为所计算钢筋的直径),如上图2所示。
=(2.5d/2 d)-0.01745*(2.5d/2 d/2)*90
度量差计算结果为负值,说明弯钩弯弧部分中心线尺寸A'B'比弯弧外包尺寸 AD大0.5d,那么以弯弧外包尺寸AD为基础计算中心A'B'线长度时,要加上这个度量差,
即A'B'=AD 0.5d。 那么整个弯钩 ABC 的下料长度=A'B' B'C'= AD 0.5d 5d=AD 5.5d。所以 表中的数值为整个弯钩的增加值,并不是整个弯钩(末端平直段加上弯弧中心线长度)的真实中心线长度。
下料计算时根据图纸计算纵筋的总的外包长度后,直接加上末端弯钩的增加值就是整根钢筋的下料长度。
同理根据上面5.3.6条抗震时,箍筋90度,10.5d=10d 0.5d
二、如上图1所示 钢筋 90度弯钩末端 平直长度>12d时,称为钢筋弯折
弯折是指钢筋进行弯曲,是根据施工形状需要弯折的,他的弯折长度没有规定,部位也没有规定,可在钢筋末端,也可在钢筋中部,根据施工构件形状需要弯折。钢筋弯钩末端平直段或者弯钩末端外包长度大于12d时,90度弯钩度量差的计算时,弯弧部位的外包尺寸要计算两侧,即上图1的AD和BD。
(1)以光圆钢筋,弯弧内直径D=2.5d为例,计算推导过程如下:
(D具体计算时要根据钢筋类别取值; d为所计算钢筋的直径)
=(2.5d/2 d) (2.5d/2 d)=4.5d
=0.01745*(2.5d/2 d/2)*90=2.75d
=(AD BD)-A'B'=4.5d-2.75d=1.75d
度量差计算结果为正值,说明弯钩弯弧部分中心线尺寸A'B'比弯弧外包尺寸 AD小1.75d,那么以弯弧外包尺寸AD为基础计算中心A'B'线长度时,要减去这个度量差,即A'B'=AD-1.75d。
上图中通长筋伸至对面柱箍筋内侧90向下弯折15d,计算时按90度的弯折计算。钢筋为400MPA带肋钢筋,弯弧内直径D≥4d,取D=4d,每个90度弯折调整值系数(度量差)计算结果按近似取2d,d为通长筋直径,那么两个90度弯折锚固调整值为2*2d。计算原理参见第二条。