混凝土的取样方法及要求
qq45123943
qq45123943 Lv.2
2022年05月12日 10:17:57
只看楼主

1、GB50204-2002《混凝土结构工程施工验收规范》 第 7.4.1条规定: 结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置数量应符合下列规定(强条): GB50010-2010《混凝土结构设计规范》 第4.1.2条规定: 

1、GB50204-2002《混凝土结构工程施工验收规范》 
第 7.4.1条规定: 
结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置数量应符合下列规定(强条):



GB50010-2010《混凝土结构设计规范》 
第4.1.2条规定: 
素混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C15;钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C20;采用强度级别400MPa 及以上的钢筋时,混凝土强度等级不应低于C25。(这意味着将来没有强度等级为C20的钢筋混凝土结构) 
(采用高强混凝土是为了充分利用资源不浪费资源) 
    每拌制 100盘且不超过 100m3 的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; 
     每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次; 
    当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次; 
   每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 
     第7.4.2条规定:对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。 
GB50208-2011《地下防水工程质量验收规范》 。( GB50208-2011 自2012年10月1日实施) 
第4.1.11条规定:连续浇筑混凝土每500m3应留置一组抗渗试件, (一组为6个抗渗试件),且每项工程不得少于两组,留置组数应视结构的规模和要求而定。

预拌混凝土(商品混凝土),除应在预拌混凝土厂内规定留置试块外,(商品)混凝土运到施工现场后,还应根据《预拌混凝土》GB/T14902-2003规定取样: 
1、用于交货检验的混凝土试样应在交货地点采取。 
交货检验的混凝土试样的采取应在混凝土运到交货 
地点后按《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080-2002规定坍落度试验应在20min完成, 
强度试件的制作应在40min内完成。 
2、一般在同一盘或同一车混凝土中的约1/4处、1/2处和3/4处之间分别取样,从第一次取样最后一次取样不宜超过15min。 
3、用于交货检验的混凝土强度试样,每100m3相同配合比的混凝土取样不得少于一次;一个工作班拌制的相同配合比的混凝土不足100m3时,取样也不得少于一次;当在一个分项工程中连续供应相同配合比的混凝土量大于1000m3时,其交货检验的试样,每200m3混凝土取样不得少于一次。

预拌混凝土(商品混凝土) 
GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》 
(自2012年8月1日起实施) 
第7.5.3条规定: 
 采用搅拌运输车运送混凝土,当坍落度损失较大不能满足施工要求时,可在运输车罐内加入适量的与原配合比相同成分的减水剂。减水剂加入量应事先由试验确定,并应做出记录。加入减水剂后,混凝土罐车应快速旋转搅拌均匀,并应达到要求的工作性能后再泵送或浇筑。(施工中注意控制绝对不能直接加水) 
建筑地面工程水泥混凝土 
 GB50209-2010《建筑地面工程施工质量验收规范》 
 第3.0.19条规定  建筑地面工程水泥混凝土试块 
 取样按下列规定: 
1、检验同一施工批次、同一配合比水泥混凝土强度试块的组数,应按每一层(或检验批)建筑地面工程不应小于1组。当每一层(或检验批)建筑地面工程面积大于1000m2时,每增加1000m2应增做一组试块;小于1000m2按1000m2计算,取样一组。 
2、当改变配合比时,应相应的制作试块组数。 


免费打赏